管フランジは地中に直接埋設できますか?

2020-12-22View Original

Thread Content

管フランジは地中に直接埋設できますか? 仕様は何ですか?
Reply #22020-12-22
パイプラインのメディアを見てください。実は、どんな物資を運んでも、直接地中に埋めることは許されていません。
Reply #32020-12-23
いいえ、フランジはシールの役割を果たすため、埋め込んだ後は空気中よりもはるかに腐食が進み、漏れが発生しやすくなります。
Reply #42020-12-23
これには何か根拠があるのでしょうか?規制上の要件はありますか?
Reply #52020-12-23
これには何か根拠があるのでしょうか?規制上の要件はありますか?
Reply #62020-12-23
GB50242-2002 セクション 9.2.3 パイプインターフェースフランジ、バックル、クランプなどは検査井戸または溝に設置する必要があり、土壌に埋めてはなりません。 建築物の給排水では、工業用フランジはもちろんのこと、地中に埋設しないフランジが求められます。SH3034-2012「石油化学工業用給排水管設計仕様書」の第9章を見ると、管路の防食と断熱についてしか記載されていません。フランジなどについては言及されていません。この部品はバルブのウェル内にあり、地面に直接埋めるべきではないという事実だけがデフォルトです。
Reply #72023-02-18
GB 50184-2011「産業用金属パイプエンジニアリングの建設品質の承認に関する規範」 7.1.5 パイプフランジ、溶接部、その他のコネクタは、検査とメンテナンスを容易にするために設置する必要があり、壁、床、またはパイプラックに近づけるべきではありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.