[". 폭발 위험 지역에 대한 질문

2017-01-22View Original

Thread Content

T. 설계소는 공장 내 폭발 위험 지역 등급을 dIICT4(135℃)로 정의하였지만, 모터의 폭발 등급은 dIICT3(213℃)로 정의하였습니다. 이러한 규정이 합리적인가요? 장비의 폭발 등급과 지역의 폭발 등급은 어떤 연관성이 있나요?
Reply #22017-01-22
전기 제품의 폭발 등급은 폭발 지역의 요구보다 높아야 합니다.
Reply #32017-01-22
모터의 폭발 등급이 문제가 있습니다. 폭발 지역의 등급보다 엄격해야 합니다.
Reply #42017-01-23
하나는 지역이고, 다른一个是设备
Reply #52017-01-23
가능합니다. 하지만 CT3가 CT4보다 얼마나 비싸나요? 비싸다면 업그레이드할 필요가 없어 보입니다.
Reply #62017-01-23
모터 공장에서는 보통 BT4/CT4를 사용합니다. 만약 CT3를 사용하려면, 모터 공장에서 당신을 위해 다시 설계해 주면 됩니다. 하지만 가격에 설계비와 용기비 등을 포함해야 합니다. 농담입니다. 잘 모르겠습니다. 지나가;P
Reply #72017-01-28
뒤의 T后面的数字表示该防爆区域的温度组别,详见GB 3836 即对温度的敏感程度,温度越低表示防爆要求越严格,区域为T4,而电机选用T3是不正确的。
Reply #82017-11-29
T4의 부품은 T3 요구 사항의 환경에서 사용할 수 있지만 T3의 장비는 T4 요구 사항의 환경에서 사용할 수 없습니다. 따라서 모터의 선택이 문제가 있는 것 같습니다. T4, T5, T6의 부품을 사용해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.