HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["냉동기 냉각온도가 높다",,

2017-03-30View Original

Thread Content

user
Reply #22017-03-30
Translate the following texts please
Reply #32017-03-30
冷冻机组冷凝温度过高
Reply #42017-03-30
两台冷冻同型号的冷冻机组,A机组冷凝温度温度约37度A电流67A B机组冷凝温度约40度A电流76A ,两台机组负荷是一样的A 检查B机组冷凝器A没发现问题A A B机组 冷凝器冷凝水进出温差基本一致。如果关闭B机组经济器A电流立即下降约
Reply #52017-03-31
A机组 吸收压力1.34bar(a) 排气压力14.1bar(a) 排气温度78度 冷凝温度36.4度,电流67A 冷凝器进出循环水28.5/33 B机组 吸收压力1.34bar(a) 排气压力15bar(a) 冷凝器温度39.5度,电流74A 循环水温度28.5/33.5度 排气温度 77度 A B机组冷凝器循环水流量实测相差不大
Reply #62017-03-31
A B 机组年前管路均更换过阀门 机组管路比较长 约300米, 氟利昂直冷机组, 更换阀门后系统均抽真空至负0.06MPa. 是不是真空度小了,空气没有抽干净,但冷凝器高点已排过好几次不凝气,排放时机组PLC显示冷凝温度无变化

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.