["냉각 압축기의 흡입 압력이 높고 가열차도가 낮은 이유는 무엇인가요", "로로드 압축기의 흡입 압력이 높고 슬래그 위치는 4%에서 4%로며, 가열차는 chỉ 4℃입니다. 계속 로드를 진행할 수 없습니다.냉각 압축기의 흡입 압력이 높고,는 4%이고, 가열차는 4℃인 이유는 무엇인가요" "배기 압력은 정상입니까? 만약 배기 압력이 낮고 입구 압력이 높다면,는 절류밸브가 고장났을 가능성이 있습니다. 만약 배기 압力偏高且 吸气压力也偏高,估计是制冷剂量多了" "배기 압력이 정상이고 약간 낮은 편이고,는 냉각기器冷凝器和经济器液位都正常" " "절류밸브가 고장났는지 고려하는 것은 절류 효과가 좋지 않고 진입액량이 많았다는 것을 고려하는 것입니" "응응, 절류 차도가 4.이고 입구 압力压力有点高 �我觉得有点冷量堆积了 如果其他没啥问题那应该是流通量增大了 所以建议你看看 " "考虑冷剂带液了 � 检查一下蒸发器液位;3. 检查一下热物料的流量 以及温度"

2017-04-07View Original

Thread Content

螺杆制冷压缩机的吸气压力较高,滑块载位42%,而过热度只有0.4℃,不敢继续加载,请问这是什么原因
Reply #22017-04-07
排气压力正常么?要是排气压力偏低入口压力高那应该是节流阀坏了。要是排气压力偏高吸气压力也偏高,估计是制冷剂量多了。
Reply #32017-04-07
排气压力正常,较之前略低一点点,冷凝器和经济器液位都正常
Reply #42017-04-07
你说节流阀坏了是考虑节流效果不好进液量大吗
Reply #52017-04-09
嗯嗯,你说过热度只有0.4,而且入口压力有点高,我觉得有点冷量堆积了,要是其他没啥问题,那应该是流通量增大了,所以建议你看看节流阀。
Reply #62021-07-16
1.是否考虑冷剂带液了,2.检查一下蒸发器液位;3.检查一下热物料的流量,以及温度。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.