Thread Content
더 많은 에너지를 절약하기 위해 에너지 슬라이더 조정 또는 가변 주파수 모터를 사용하는 스크류 냉동 압축기 장치는 무엇입니까?처음에는 에너지 슬라이더를 사용하여 부하를 조정하는 것과 모터용 주파수 변환기를 선택하는 것이 같은 것이라고 생각했지만 나중에 알고 보니 그렇지 않았습니다. 내 의심을 명확히 해 주시겠습니까?
주파수 변환이 에너지를 더 절약해야 한다고 생각하지만, 속도가 변하거나 응력 변화로 인한 내부 누설이 발생하는 등 기계의 성능이 좋은지 분석해야 합니다.
이 게시물은 danielzhan이 2017-5-23 14:03에 마지막으로 편집했습니다. 저는 공기 압축기에 대해 잘 모르지만 공기 압축기에 대해서는 조금 알고 있습니다. 일부 냉동 시스템에는 이제 배기량을 자동으로 조정하여 에너지를 절약하는 슬라이더가 있습니다. 에너지를 절약하기 위해 주파수 변환기를 설치한다는 이야기는 들어본 적이 없습니다. 공기 압축기에 주파수 변환기를 추가하기 위한 필수 조건은 부하율이 80% 미만이라는 것입니다. 이보다 높으면 의미가 없습니다. 왜냐하면 주파수 변환기도 전력(모터)의 약 4%를 소비하기 때문입니다.
스크류 압축기의 이론적 체적 유량은 주로 로터 직경, 로터 길이, 로터 속도, 프로파일 계수, 액체 주입량 등과 관련됩니다.;스크류 압축기의 흡입량 유량은 압축기의 입구 압력 및 온도와도 관련이 있습니다. 스크류 압축기의 풍량 조정 방법은 일반적으로 다음과 같습니다.: 1. 온-오프 조정 - 호스트 흡기 밸브의 스위치를 통해 흡기 및 배기 100% 또는 흡기 및 배기 0% 실현;원리는 메인 엔진의 입구 압력을 조정하는 것입니다. 2. 무단 조절 - 메인 흡기 밸브의 개폐를 통해 실현;원리는 메인 엔진의 공기 흡입구 압력을 조정하는 것입니다. 3. 주파수 변환 조정 - 주 엔진의 속도를 조정합니다.;호스트 배기 압력의 변동에 따라 호스트 속도는 PID를 통해 조정되어 호스트 배기 압력의 안정성을 보장하고 에너지 절약 효과를 달성합니다.;그러나 주파수 변환기의 열 손실, 모터 속도 감소 후 모터 효율 저하, 호스트의 체적 효율 저하 등의 문제가 있습니다.; 4. 슬라이드 밸브 조정 - 메인 엔진 로터 압축실의 입구 및 배기 포트의 유효 압축 길이를 조정하고, 메인 엔진 체적 유량 및 내부 압력 비율을 조정하고, 공기량 조정을 실현하고, 에너지 절약 효과를 달성합니다.; 5. 배기 가스 복귀 흐름 조정(바이패스 복귀 흐름) - 주 기계 출구 파이프라인 밸브를 통해 주 기계 입구로 역류합니다.
소비전력 측면에서만 볼 수는 없습니다. 에너지 슬라이드 밸브는 조정 범위가 넓습니다. 시동시 장치를 보호하는 매우 중요한 기능 중 하나입니다. 빠른 동작, 정확한 조정 및 부드러운 출력이 특징입니다. 주파수 변환이 불가능한 것은 아니지만 출력 전력은 속도에 따라 선형적으로 변하지 않으므로 이를 고려해야 합니다. 운영자도 이 점을 고려해야 합니다. 또한, 에너지 슬라이드 밸브의 복귀 흐름은 펌프 및 왕복동 기계의 복귀 흐름과 다릅니다. 내가 이해하는 복귀 흐름은 액상 복귀 흐름이어야 하므로 이 에너지 부분은 많이 손실되지 않지만 입구 공급을 줄이고 조정 목적을 달성합니다. 따라서 슬라이드 밸브는 작동 및 유지 관리가 더 쉽고 에너지 절약 측면에서 비교할 수 있습니다.
냉장고를 많이 접한 적은 없지만 가변주파수 에너지 절약에 대해서는 들어본 적이 없습니다. 냉각 용량을 기준으로 해야 합니다.