["【동기기 기술판】일일 문제",,"오늘부터 해우교류를 강화하기 위해 동기기 기술판에 【일일 문제】활동을 시작합니다. 많은 참여를 부탁드리며 함께 발전하고 향상해 나가세요!! 보상: 활발한 참여 3화폐, 정답 2화폐. 이 문제는 2일 동안 유효합니다. 2일을 초과하면 평가되지 않습니다. 문제: 냉각시스템 높압이 높압이 낮고, 냉액시리지안에 기포가 있습니다. 원인은 무엇일까요?(얼동부지, 오염부지와 절류기구 문제를 제외하면) 정답: 이 포스팅은 숨겨진 내용 이 포스팅은 숨겨진 내용 이 포스팅은 숨겨진 내용 냉각이 잘 안 됨(냉각기 열교환 효과가 좋지 않음) ================================ 활동 홍보: 석유지구---절약 신선한 생각 "뇌단대개" 활동(두 번째 활동이 한창 진행 중) http://bbs.hcbbs.com/thread-1666758-1-1.html (출처:해천화학 포럼넷) 2117년 석탄화학의 "나의 기술 개조" http://bbs.hcbbs.com/thread-1786281-1-.html (출처: 해천화학 포럼넷)

2017-07-30View Original

Thread Content

냉각이 잘 안 됨(냉각기가 열교환 효과가 좋지 않음)
Reply #22017-07-30
냉각제가 적음 또는 공기가 있습니다.
Reply #32017-07-30
빌륨이 적거나 압축기가 고장 등...
Reply #42017-07-30
냉각물질이 부족 시압차가 너무 큼
Reply #52017-07-30
일부 냉각제가 일찍 증발하여 기-액 혼합상태가 됨
Reply #62017-07-30
압축기와 냉각기 사이 또는 냉각기기와 보호기 사이에 막힘 현상이 발생
Reply #72017-07-31
마이오니스(또는 팽창관)가 통하지가 없음(예를 들어 오염부지 또는 얼동부지). 건조필터가 통하지가 없음.연결관의 곡선부에서 꼬킴 현상이 발생하여 관이 막힘.절단밸이 완전히 열려있지 않음. 네통밸이 제대로 바뀌지 않음. 흡열기(냉각기)의 관이 오염부지.
Reply #82017-07-31
액상이 기포가 있어 냉각기 열교환 효과가 좋지 않음
Reply #92017-07-31
液相带气冷凝器换热效果不好

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.