["요크 약플레인 기계 시작 시 중지",,"우리 회사는 45kw의 냉각기 두 대가 있어요,

2017-08-04View Original

Thread Content

我们公司有两台450kw的冷冻机,一开一备,备机启动时蒸发器液位波动很大导致连锁跳停,去年冬天就是这样,从蒸发器磁翻板液位计显示来看确实波动挺大的,不知道怎么处理?
Reply #22017-08-04
非标机组,液位不稳,原因比较多,你这个是非标机组,所有因素都是不确定的,设备价值高,最好请专业人士给你解决。
Reply #32017-08-04
谁知道你什么连锁启动了,说清楚
Reply #42017-08-04
注意下启机负荷是不是太大
Reply #52017-08-05
它是刚启动时液位波动大还是运行一段时间后波动发!是不是制冷剂的冷量和它所需要交换的热量不平衡,你可以先把他的制冷量降下来在开机
Reply #62017-08-05
刚开开车时,负荷不要加的太大,进气阀门关小一点,加负载有一个缓升过程,防止压缩机进液。 如果是设备运转时间长了,最好排水一下。以上仅是个人判断,有不对还请海涵。
Reply #72017-08-05
你好,谢谢回复,是刚启动时波动大,液位40-100%之间波动,昨天就是通过现场手阀控制强制启动,但是运行三四个小时后,吸气压力突然上涨,机子跳停,再没启动,RWBⅡ270E-BC,这是我们机子型号
Reply #82017-08-05
我们这是切换,运行自己温度已经降至-37度了,应该不存在负荷高的说法
Reply #92017-08-05
是不是因为节流膨胀阀出问题了

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.