本人在化工企业。因为配电间只有若干个总电表,我想统计计算一下各单元实际用电量,怎么统计?额定功率计算的话肯定不准,实际运行功率打不到额定功率。比如我一个额定功率110kw的外加变频器的离心泵电机的运行实际功率。是用运行时的实测电流乘以电压380吗?那样和额定功率相差很多。完了测量运行电流时,钳形电流表怎么测能测出来实际电流?麻烦各位不吝赐教。
Reply #22017-08-28
三相交流电机三角形和星形两种接法。 钳表测的是线电流; 星形:线电压=380,相电压=线电压/SQRT(3),线电流=相电流; 三角形:线电压=相电压=380,线电流=SQRT(3)*相电流; 三相对称负载有功功率P=3*相电压*相电流=SQRT(3)*线电压*线电流,然后乘以时间t就接近电能表上的数字。 你少了根号(3)。 回去复*电工课,理工科应该都学过。
Reply #32017-08-28
√3 *U*I*cosφ
Reply #42017-09-04
变电所有补偿柜还用乘以根号三吗?
Reply #52017-09-04
变电所有补偿柜还用乘以根号三吗?
Reply #62017-09-04
变电所有补偿柜还用乘以根号三吗?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.