["일반 모터에 VFD를 설치하면 바로 사용이 가능하다고 왜 일반 모터가 VFD를 사용할 수 있는가, VFD 모터가 필요할까 VFD 모터는 조금 비싸지만, 우리 회사의 에너지 효율 개선 츸면에서는 VFD를 직접 설치하는 것이 더 나을 것 같아. 어떤 분이 분석해 주실 수 있을까요 왜 일반 모터에 VFD를 추가하면 사용이 가능할까요 이전 포스팅에서有人说普通电机不可以使用变频"

2017-11-01View Original

Thread Content

,"우리 공장의 일반 모터에 VFD를 설치하면 바로 사용이 가능합니다 왜 일반 모터가 VFD를 사용할 수 있는가 VFD 모터가 필요할까요 VFD 모터는 조금 비싸지만 에너지 효율 개선 측면에서 VFD를 직접 설치하는 것이 더 나을 것 같아"
Reply #22017-11-01
,"변압기 모터는 속도 조절 범위 내에서 임의로 속도를 조절할 수 있으며 모터는 손상이 없지만 일반 모터는 빈번 또는 높은 속도로 사용할 수 있지만 범위는 너무 크면 모터는 열이 나거나甚至低频时电机可能会烧坏。普通风机内的散热风扇和风机机芯是连接在一起的,而变频风机中的这两个是分开的。因此,低频时普通风机可能会因过热而烧毁。通常电机不能用VFD来驱动,但在实际应用中为了节约资金,在许多需要调速的场合都用普通电机代替变频电机,但普通电机的调速精度不高,在风机、水泵的节能改造中经常这样做。虽然我们经常这样做,但并不能说明普通电机可以替代变频电机"
Reply #32017-11-01
,"열이 나거나 심한 경우 모터가 탈 수 있습니다. 일반 모터의 열전도는 변압기 모터보다 낮습니다. 변압기 모터는 더 높은 절연등급을 가지고 있으며,硅片也不同。变频电机由于要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通电机高,变频电机加强了槽绝缘,一是绝缘材料加强,一是加大槽绝缘的厚度,以提高承受高频电压的水平。普通电机工作点基本在磁饱和拐点,如果用做变频,易饱和,产生较高的激磁电流,而变频电机在设计时增大了电磁负荷,使磁路不易饱和"
Reply #42017-11-02
,"열전도도 낮으며. 변압기 모터는 일반 모터보다 높은 절연등급을 가지고 있으며, 변압기 모터는 슬롯 절연을 강화하여,一是绝缘材料加强,一是加大槽绝缘的厚度,以提高承受高频电压的水平。普通电机工作点基本在磁饱和拐点,如果用做变频,易饱和,产生较高的激磁电流,而变频电机在设计时增大了电磁负荷,使磁路不易饱和"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.