本帖最后由 YORK工业冷冻 于 2018-1-20 09:24 编辑 即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!! 奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。 此题两天有效,超过两天不预评分 在制冷系统中,影响冷凝器换热效果的因素是什么? 在这里只分析最常见卧式冷凝器 原理:水通过换热管与制冷剂换热,所以接下来从三方面入手,水侧、制冷剂侧、换热管 水:水垢、流速、进水温度 换热管:材质(换热系数) 与 形状(外螺纹) 制冷剂:制冷剂的饱和温度、制冷剂的液位(与铜管接触面积)、流速 ============================== 精品推广: 动设备---约克螺杆式压缩机检修流程 https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html 动设备---约克昆腾控制中心升级 https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html 动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修 https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html 动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修 https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html 动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
1、制冷剂冷凝时的表面传热系数 2、冷却介质的表面传热系数 3、所用传热器材质的导热系数 4、传热器具表面被油污、水垢污染的程度
影响冷凝器换热效果的因素有传热系数K、传热面积S和平均温差△t。
1、材料导热系数,2、换热介质与换热器接触面积。3、流体的流通速度
列管内水侧因水质问题导致的结垢、腐蚀,设备加工工艺问题导致的泄漏、管壁厚度不达标造成的使用寿命下降。
对于既定的冷凝器,换热面积已定,影响冷凝器换热效果的主要因素有: 1、流经冷凝器冷却介质的流量 2、流经冷凝器冷却介质的温度 3、冷凝器表面的污垢情况
制冷剂一侧的换热系数,表面污垢物,被冷却介质换热系数等因素的影响
影响冷凝器传热效率的因素: 1.传热面积(加肋或翅片)换热管材料 2.制冷剂流速及流向 3.不凝性气体 4.含油量 5.冷凝器构造及型式 6.冷却介质
在制冷系统中,影响冷凝器换热效果的因素是什么? 答: 1 、是换热器材料导热系数; 2、换热介质与换热器接触面积; 3、流体的流通速度;
一 是换热器材料导热系数,二 换热介质与换热器接触面积。三 流体的流通速度。
一 是换热器材料导热系数,二 换热介质与换热器接触面积。三 流体的流通速度。
影响的主要因素:1、冷却水的温度;2、冷凝器的换热效率。
1.换热器材料导热系数, 2.换热介质与换热器接触面积 3.流体的流通速度。
1、制冷剂冷凝时的表面传热系数 2、冷却介质的表面传热系数 3、所用传热器材质的导热系数 4、传热器具表面被油污、水垢污染的程度
根据换热量的计算公式Q=KFΔt 式中,K为换热器的总换热系数,F为换热器总换热面积,Δt为计算温差或对数温差。 所以,理论上说换热量就是受这三个参数影响的,具体而言: 1、K值主要取决于换热流体的放热系数(如水和空气的放热系数就差别很大);换热流体的流动状态(如流速、是层流还是稳流等);换热器污垢热阻(与运行时间和维护程度有关)、换热器本身材料的导热系数(是铜的还是铝的)、等等。 2、F值主要取决于换热器的形式和强化换热措施,如翅片管式换热器通过设置翅片使其总换热面积**增加。 3、Δt值主要取决于两种换热流体的进出口温度,同时也与换热器是顺流式和逆流式等形式有关。 至于具体措施来说,增强换热器换热效果,一般有以下方式: 一、扩展传热面(如前面所说的加翅片) 二、改变流动状况(包括增加流速、流道中插入物体增强扰动、采用旋转流动装置、采用射流方法喷射传热表面等) 三、改变流体物性(包括气流中添加少量固体颗粒、蒸汽或气体中喷入液滴等) 四、改变表面状况(包括增加粗糙度、改变表面结构、表面涂层等) 五、改变换热面形状和大小(如以椭圆管代替圆管) 六、改变能量传递方式(如在流道中放置对流辐射板) 七、靠外力产生振荡强化传热(包括机械或电的方法、声波或超声波方法、静电场方法等)
答:1、材料导热系数,2、换热介质与换热器接触面积。3、流体的流通速度
影响冷凝器换热效率的因素: 1.出现冷却水温度过高。就要适当补充低温水(自来水或井水);利用冲霜水;充分保证冷却塔的冷却效果,以免损坏冷凝器,冷却塔是在室外安装,由于风机的作用,时间长了会有大量的灰尘、树叶、昆虫等进入塔内,也必须多注意。 会造成冷却塔填料、管道等的堵塞,另外使用时间久了,布水器喷孔也会被杂物或水垢堵塞,影响冷却效果,因而需对冷却塔定期清洗,保持清洁。当水温接近空气湿球温度时应关闭冷却塔风机减少电耗。 2.冷凝器布水不均匀。当布水不均匀时,部分管子内水流量最.大,部分管子内的水流量小,将使传热效率降低,冷凝温度升高。良好的水流分布,应是水流沿管壁旋转流下,若水流从管子中间流下,则大部分水流起不到冷凝效果。因此当布水器布水不均匀时,卧式冷凝器批发,应更换布水器。
1.出现冷却水温度过高。