["로르게 압축기 오일 압력이 낮습니다",,"저들의 로르게 압축기가 항상 오일 압력이 낮다고 알람이 울립니다. 알람을 해결한 후에는 정상적으로 작동되지만, 시간이 지나서 다시 오일 압력이 낮다고 알람이 울립습니다. 오일 필터의 압력차는 4KPA이며, 오일 泵无异常情况,压缩机为约约的机机,,请问有可能是什么情况","오일 압력 센서가 문제를 일으키지 않았는지 확인해 보세요", "여름에는 오일 온도를 확인하고, 오일泠却器冷却效果를 점검하는 것이 좋습니다", "센서는 쉽게 손상될 수 있는 부품입니다~~ 장기간 사용하면 손상이 일어나는 것은 정상입니다", "약크의 기계이 PLC에는 얼음을 얼린 화면이 있어야 합니다.當時的压差是否是否当时的压差真的很大吗?提供一个案例吧,也是约克的机器。他们的压力变送器是绝压,然后某次我们校验之后做成了表压,然后经常出现低油压报警"]

2018-05-31View Original

Thread Content

我厂的螺杆压缩机总是报警油压过低,消除之后,就正常了,然后过段时间又报警油压低,油过滤器的压差为40KPA, ,2级油过滤器压差一直为0,油泵无异常情况,压缩机为约克的机子,请问有可能是什么情况
Reply #22018-05-31
油压传感器看看是不是出问题了
Reply #32018-05-31
夏天建议检查油温,油冷器冷却效果。
Reply #42018-05-31
传感器属于易损部件~~ 长期使用发生损坏是正常的。
Reply #52018-06-01
约克的机器报警PLC应该有冻结画面吧,看一下当时的压差是不是真的大。 提供一个案例啊,也是约克的机子。他们的压力变送器是绝压,然后某次我们校验之后做成了表压,然后经常出现低油压报警。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.