HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["암모니아 냄비 시스템의 압력 문제", ["제목에 따른 대로, 암모니아 냃비 시스템은 압缩机、压缩机、蒸发冷、液氨罐、蒸发器是独立的设备,用于制-3도의 저온수를 생성합니다. 압缩机的功率如何与压缩机匹配如何匹配配吗? 시스템의 최대 허용 압력은 명확한 요구사항이 있나요? 11.5MPa 이후로 더 올릴 수 있나요?", "이해한 바에 따론, 이론적으로는 증冷水面积越大越好,但是实际上还还还还还还还还还还还受运行条件下当地湿球温度的限制。各厂家蒸发器的选型有一计算公式,但是实际上厂家给出的公式个人看来适用于新设备。设备运行几年后,受各种条件的影响,蒸发器的效率衰减。但是不同厂家的衰减程度不同。" "11. 청滤器是否堵塞。" "시스템의 최대 압력은 시체实际情况而定。 만약 압缩机的就要看系统的最大工作压力。 교환 효율이 떨差的话可能与维护和不到位有关(比如换热器是否清洗?膨胀阀是否堵塞或者感温包里的气体是否漏了?或者系统有微漏,长时间运行下来需要找到漏点并并并并并添加冷媒" "많은 상황에서 교환 효율이 떨差差的原因可能有多种,建议通过方法,比如分析树什么的做一个系统分析"

2018-07-02View Original

Thread Content

如题,氨制冷系统,压缩机、蒸发冷、液氨罐、蒸发器独立的设备,制0度到3度的低温水,蒸发冷功率如何与压缩机配,另系统的最高允许压力是多少有明确要求吗?到1.5Mpa后还能再提吗?
Reply #22018-10-10
通过学*,了解了一些,蒸发冷理论上面积越大越好,越大,冷凝压力越低,但实际上还受运行条件下当地湿球温度的限制,各厂家蒸发冷的选型有一计算公式,只是实际上厂家给出的公式个人看来适用于新设备,设备运行几年后,受各种条件的影响,蒸发冷的效率衰减,只是不同厂家的衰减程度不同。
Reply #32018-10-11
1、检查过滤器是否堵塞。2、检查供夜阀是否损坏。3、冷凝器水温、堵塞、结垢。4、冷凝器水温。
Reply #42018-10-13
系统最高压力看系统实际情况,如果是压力容器的就要看系统的最大工作压力。 换热效率差的话,可能维护和不到位有关(比如换热器是否有清洗?膨胀阀是否堵塞或者感温包里的气体是否漏了?或者系统有微漏,长时间运行下来需要找到漏点并添加冷媒)
Reply #52018-10-13
有很多情况可能导致换热效率差,建议通过方法,比如分析树什么的,做个系统分析

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.