압차형 레벨계의 압력 측정 부분이 막히는 문제

2012-06-30View Original

Thread Content

압력차식 유위계의 정압실 압력 측정부가 막혀 있을 때 표시되는 값은 높은 것인가, 낮은 것인가?원인은 무엇인가요?
Reply #22012-06-30
차압형 유위계의 정압실이 막히면 압력이 정압실로 전달되지 않아 계기의 수치가 낮게 나타납니다.주로 측정하는 매체가 무엇인지에 달려 있습니다. 점도가 높은 경우에는 가열 시스템을 추가하는 것이 좋습니다.불순물이 많다면, 배수밸브를 설치하여 정기적으로 불순물을 배출하는 것이 좋습니다.그래도 안 된다면, 레이더나 초음파 레벨계를 사용하는 것을 권장합니다;:)
Reply #32012-06-30
△P=P+-P-.정압 차단 시 △P는 실제보다 작아져 지시값이 낮게 나타납니다.
Reply #42012-06-30
정압실 압력 측정부의 막힘 여부에 따라 크거나 작다고 표시되는데, 이는 상황에 따라 달라집니다. 트랜스미터가 막혔을 때 최소 차압이 발생하면, 트랜스미터의 정압실에 가해지는 힘이 가장 작아져 수치가 낮게 표시됩니다; 만약 변환기의 최대 차압 상태에서 막힘이 발생하면, 변환기의 정압실에 가해지는 힘이 가장 커져서 수치가 과대하게 표시됩니다; 만약 차압이 어떤 범위 내에서도 막힘이 발생한다면(예: 50%), 이때 실제 차압이 50% 미만일 경우 수치가 과대하게 표시됩니다;실제 차압이 50% 이상인데, 표시값은 작게 나타납니다.
Reply #52012-07-01
이론적으로는 낮을 수 있지만, 생산 과정에서 가스화로 내의 흑수 레벨을 측정하는 차압식 레벨계의 정압 부분에 막힘이 생기면 때로는 다른 계기들보다 높은 값이 나오기도 하고, 때로는 낮은 값이 나오기도 합니다. 이럴 때는 세척수를 사용해 막힘을 제거하면 다른 계기들과 비슷한 수치가 나옵니다.
Reply #62012-07-01
4층의 설명이 맞습니다. 실제로는 압력이 없을 때 루트 밸브가 막히는 경우는 거의 없습니다. 만약 막히면 압력이 축적되어, 막힌 상태를 통해 수치의 높낮음을 판단하기가 어렵습니다. 예를 들어, 음압으로 인해 밸브가 막히면 액위가 낮게 표시됩니다. 만약 공정에서 이를 적시에 발견하지 못하면, 후속 과정에서 오염이 발생하거나 반응이 원활하지 않을 수 있습니다. 그리고 음압에 의한 막힘은 일반인들이 쉽게 생각하지 못하는 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.