매체가 없는데 왜 유량계에 수치가 표시되나요?

2012-06-30View Original

Thread Content

공정에서 때때로 유량계가 매체가 공급되지 않은 상태에서도 비교적 높은 수치를 표시하는 경우가 있습니다. 여러분의 도움으로 이런 현상이 일어나는 일반적인 원인들이 무엇인지 분석해 주시겠습니까?
Reply #22012-06-30
가능한 원인: 1. 트랜스미터의 양/음의 오프셋이 과도하거나 부정확함 2. 압력 측정관 중 하나가 막혀 압력 차이가 발생함 3. 압력 측정관 내의 절연액이 누출됨
Reply #32012-06-30
전자기 유량계는 공관 상태일 때 가장 빠르게 작동합니다.이것은 표 자체의 문제입니다.。。。。。。。
Reply #42012-06-30
위에서 언급된 이유들 외에도, 일부 유량계(예: 차압식 유량계)의 경우 작은 신호가 입력될 때 오차가 매우 크기 때문에 사용되지 않습니다. 또한, 트랜스미터 자체의 문제로 인해(제로점에서의 출력이 완전히 0이 되지 않으며, 허용 가능한 오차 범위 내에 있음), 제로점의 드리프트로 인해 유량이 표시될 수도 있습니다. 따라서 사용할 때는 작은 신호를 제거해 주어야 합니다.
Reply #52012-06-30
항공교통관제, 진동주파수 간섭, 소신호 제거 방식, 비완전충전 상태 식별 문제 등등
Reply #62012-06-30
이 게시물은 마지막으로 tonyblue가 2012-6-30 17:14에 수정했습니다. 일부 경우에는 온도와 압력 보정이 필요합니다. 실제 유량이나 압력 차이는 없지만, 온도는 존재하기 때문에 수치가 나타납니다. 이때는 수동 조작기를 사용하여 소신호를 제거할 수 있습니다. 일반적으로 유량 측정 시에는 낮은 컷오프 값을 설정하여 제로점을 맞추는 것이 좋습니다. 신호가 작을 때는 제곱근 계산으로 인해 오차가 커집니다
Reply #72012-06-30
우리 집의 전기계량기와 수도계량기가 걱정됩니다.。。。。。。。。
Reply #82012-06-30
사용하는 유량계에 따라 분석해보면, 구멍판식, 전자기식, 와류식, 전기 표적식, 질량 유량계 등 서로 다른 측정 원리를 가진 유량계들에서도 동일한 문제가 발생하는데, 그 이유도 각기 다릅니다. 측정 방식과 원리에 따라 구분하면 쉽게 알 수 있습니다.
Reply #92012-06-30
7층 동지, 두려워하지 마세요. 수량계의 원리만으로도 소량의 물이 흐를 때에도 정확한 측정이 가능합니다!
Reply #102012-07-01
1. 차압식 유량계는 대부분 정압과 부압의 도관 내 정압 불균형으로 인해 작동합니다; 2. 영점의 큰 폭의 드리프트; 3. 변송기의 양/음극 막상자가 변형되어 원상 복구되지 않음; 4. 트랜스미터의 전원 변환 부분에 문제가 있어, 4mA를 초과합니다!
Reply #112012-07-01
날씨가 너무 더워서 파이프라인에 남아 있는 유체가 증발하여 표면의 압력이 고르지 않게 되고, 압력 전달선도 제대로 작동하지 않을 수 있습니다
Reply #122012-07-01
어떤 유량계인지에 따라 다릅니다. 만약 전자기식 유량계라면, 유량이 없는 상태에서는 공전 경보가 울리는 것일 수 있습니다.알람을 끄면 돼요.질량 유량계라면 소신호 절단일 수 있습니다.
Reply #132012-07-01
해우 여러분의 적극적인 참여와 도움에 감사드립니다. 제가 말씀드린 유량계란 화학 공정에서 회수수의 압력차를 측정하는 압력차식 유량계와 산소 유량을 측정하는 부피유량계 모두에 이러한 현상이 나타납니다.또한 3#님이 말씀하신 “전자기 유량계는 공기가 흐를 때 가장 높은 값을 보인다”는 점이 잘 이해되지 않습니다. 우리가 사용하는 전자기 유량계의 경우, 유체가 없을 때는 0으로 표시되며 최대값으로 나타나지 않습니다. 조언을 부탁드립니다.
Reply #142012-07-02
한 번은 이런 상황을 겪었는데, 고정밀 질량 유량계가 유량이 없을 때도 카운트가 되면서 유량이 있다고 표시되더군요.점검 결과 유량계 접속함 내부에 물이 들어가 있어서 발생하지 않아야 할 임피던스가 생겼으며, 이는 절연 상태가 좋지 않아서 일어난 것이었습니다. 물을 제거한 후 문제가 해결되었습니다.제가 이런 말들이 조금이나마 도움이 되길 바랍니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.