2012-06-30View Original

Thread Content

적재 호스 부위에 유독가스 센서를 설치한다면 어디에 설치해야 할까요?적재하역대와 호스는 일반적으로 높은 곳에 위치하기 때문에, 호스는 보통 플랫폼 밖으로 뻗어 있습니다. 유독가스 감지기는 배출원으로부터 2m 이내에 있어야 하며, 바닥에서는 0.3~0.6m 높이에 위치해야 합니다. 자동차 적재하역소의 경우, 적재/하역용 호스와 감지기 사이의 수평 거리는 15m를 초과해서는 안 됩니다.이럴 경우, 호스 출구가 방출원이 되므로 프로브는 적재 플랫폼 위에 놓는 것이 적절한지, 아니면 플랫폼 아래 지면으로부터 0.3~0.6m 높이에 놓는 것이 적절한지?여러분의 답변을 부탁드립니다
Reply #22012-07-02
독가스 감지의 목적은 사람들이 중독되는 것을 방지하는 것입니다. 일반적으로 바람의 방향과 사람들의 이동 경로를 고려하여 독가스가 쉽게 모일 수 있는 곳에 설치하죠. 이는 독가스의 비중과 관련이 있습니다. 우리나라에서 규정한 7종의 주요 유독 가스 중에서 공기보다 약간 가벼운 것은 두 종류뿐이며, 나머지는 모두 공기보다 무겁습니다.매체의 증기 밀도를 확인해서 규격에 따라 결정하는 게 좋을 것 같습니다.보통은 호스가 열려 있기 때문에 그곳의 독가스 농도가 기준을 초과한다는 것을 분명히 알 수 있으며, 플랫폼 위에 있는 사람들은 대부분 미리 대비를 하고 있습니다. 하지만 플랫폼 아래쪽은 대비를 소홀히 하기 쉬운 곳입니다.하지만 수량이 적고 회사에서 정기 점검 비용을 감당할 수 있다면, 안전을 위해 상하의를 갖추는 것이 당연히 가장 좋습니다.저희의 방법을 원글 작성자님께 참고로 제시해 드립니다: 바닥에 균등하게 배치하며, 플랫폼에는 일반적으로 센서를 설치하지 않습니다. 바람의 방향이나 매체, 밀도의 변동으로 인한 예기치 못한 상황에 대비하기 위해 휴대용 유독가스 검출기를 몇 대 추가로 준비하여 휴대합니다.
Reply #32012-07-02
역시 가장 중요한 것은 작업자가 있는 위치를 고려하는 것입니다. 이것은 매우 근본적인 문제입니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.