이렇게 하면 계측기 측정에 영향이 있나요?

2012-06-30View Original

Thread Content

현재 2선식 레벨 트랜스미터가 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 점검 결과, 시스템의 24V+는 접지되어 있으며, 지면에 대한 저항값은 200–500Ω입니다.현장에서 제어실까지의 거리가 멀고 환경도 열악하여 회로를 점검하는 것을 포기하고, 양쪽의 +와 -를 서로 바꿔주었습니다. 그 결과, 접지된 선을 24V-로 사용하게 되어, 트랜스미터가 출력값을 표시할 수 있게 되었습니다. 이렇게 연결하면 트랜스미터의 정상적인 작동에 영향이 있을까요?
Reply #22012-06-30
당신이 말한 지전위란, 제 개인적인 이해로는 전위차를 의미하는 것이며, 공학적으로는 흔히 전압이라고 부릅니다. 당신이 말하는 24V 전원이라는 것은, 사실 접지 여부와 상관없이 동일합니다. 음극을 기준점으로 할 때, 양극과 음극의 전위차는 24V입니다. 반대로 양극을 기준점으로 할 때는 음극과 양극의 전위차가 -24V가 됩니다. 만약 양극을 접지시킨다면, 두 극은 하나가 되어 동일한 전위를 가지게 되며, 그렇게 되면 전위차(양극 대 지면의 전위)는 당연히 0이 됩니다.그리고 음극과 지면의 전위차는 당연히 음극과 양극의 전위차인 -24V가 됩니다.간단히 말해, 24V 전원에서 직류 전압계를 사용할 때, 검은색 접점은 전원의 음극에 연결되고, 24V일 때는 검은색 접점이 전원의 양극에 연결되어 -24V가 됩니다.
Reply #32012-06-30
접속함과 제어실을 확인해서 예비선이 있는지 살펴보는 게 가장 좋습니다. 이렇게 하면 표시는 되겠지만, 지시값에 영향은 있나요?
Reply #42012-06-30
지시값은 당시에는 거의 일치했으며, 앞으로 문제가 생길까 봐 우려된 것과 함께 계기의 안전에 영향이 있을지도 고려했습니다
Reply #52012-06-30
작동한다면 정상인 것 같습니다. 원격으로 전송될 경우는 그렇지 않을 수 있습니다. 표시값과 출력값이 일치하는지 확인해 보시고, 2차 계량기 쪽도 일치하는지 살펴보세요
Reply #62012-06-30
현재는 사용할 수 있지만, 앞으로 문제가 생길 수 있습니다. 음극의 대지 저항이 200-500Ω에 이르면 저항값이 너무 높아져, 여기에 본체의 부하 저항까지 더해지면 신호가 정확하게 전송되지 않을 수 있습니다. 게다가 이 지면 저항은 임의적이어서, 날씨에 따라 크게 달라질 수 있습니다.또한, 트랜스미터가 손상되거나 상위 전압 스위치가 차단될 가능성도 있습니다.
Reply #72012-07-01
표시는 되는데, 회로 전류에 영향이 가지 않도록 보장할 수 있을까요?표제는 회로 전류와 일치하나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.