안전 게이트의 선정과 공사 적용 문제 – 지나 안전 게이트 편
Thread Content
www.273cn.com 신호 절연기 www.chinafb123.com 세이프가드 1. 지나형 세이프가드 선택 본안 방폭 시스템의 안전성은 주로 연동 장비, 즉 세이프가드에 달려 있습니다.안전 게이트 선정 원칙은 다음과 같습니다: 1.1. 현장의 방폭 요구사항에 따라 필요한 안전 게이트의 방폭 등급을 결정해야 하며, 이 안전 게이트의 방폭 등급은 반드시 해당 현장의 방폭 요구사항을 충족해야 합니다; 1.2. 제어 시스템에서 발생할 수 있는 최고 전압을 확인하여, 안전 게이트가 허용할 수 있는 최대 전압을 결정합니다. 일부 장비의 경우 고전압이 있으므로, 이를 본안 시스템과 분리해야 합니다; 1.3. 고장 상태에서의 최대 개방 전압, 최대 단락 전류, 그리고 최대 출력은 각각, 이안형 현장 장비가 고장 상태에 있을 때의 해당 값들을 초과해서는 안 됩니다; 1.4. 현장 장비의 신호와 전원의 접지 극성에 따라 세이프가드의 극성을 결정한다; 1.5. 본안형 현장 계측기의 전원 및 신호 전송 방식에 맞는 안전 게이트를 선택합니다; 1.6. 세이프가드의 저항에 의한 전압 강하의 영향을 고려하여, 시스템이 정상적으로 작동할 수 있는지 확인해야 합니다. 세이프가드의 단자 저항과 회로 저항은 인라인형 현장 장비가 작동하는 데 필요한 최소 전압을 충족시켜야 합니다; 1.7. 공통 모드 전압과 누설 전류의 영향이 신호 응답의 정확도에 미치는 영향; 1.8. 안전 게이트가 허용하는 분배 파라미터가 요구 사항을 충족하는가?; 1.9. 트랜스미터로 구성된 방폭 시스템에서 관련 장비인 세이프가드를 선택할 때는, 회로의 작동 성능, 특히 20밀리암페어시라는 지표와 안전성이라는 두 가지 측면을 고려해야 합니다; 1.10. 지나형 안전 게이트를 선택하기 전에, 먼저 트랜스미터의 최소 작동 전압과 2차 계측기의 전원 공급 전압을 알아야 합니다. 일반적으로는 24V입니다. 그런 다음, 트랜스미터가 정상적으로 작동할 수 있도록 적절한 내저항을 가진 안전 게이트를 선택해야 합니다; 1.11. 세이프가드의 내부 저항값을 신중하게 선택해야 합니다(여기서는 DCS의 저항값을 줄일 수 없다고 가정합니다). 만약 단자 저항값이 너무 크면, 20밀리암페어 정도의 신호가 전달될 때 과도한 전압 강하로 인해 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 반면, 단자 저항값이 너무 작으면 세이프가드의 최대 단락 전류가 커져서, 현장에 있는 본안 계측기가 요구하는 최대 전류를 초과할 수 있습니다. 이 경우 안전성이 보장되지 않으므로, 적절한 단자 저항값을 선택하기 위해서는 허용 가능한 전압 강하를 계산해야 합니다; www.jjksmz.com – 건강을 위한 베개www.gouwenr.net – 파보바이러스에 대한 예방법
www.ggjjzx.net – 파보바이러스 관련 정보
china massage/www.chinadfree.com
1.12. 본 안전 시스템의 안전성을 고려할 때는, 가능한 한 최고 개방 전압과 최대 단락 전류가 낮은 안전 게이트를 선택하는 것이 좋습니다. 하지만 실제로는 지나 안전 게이트의 적용 가능성을 고려하여, 내부 저항이 낮은 안전 게이트를 선택하는 것이 바람직합니다. 따라서 현장의 요구사항이 IIB 등급에 부합한다면, IIB 등급의 제품을 사용하는 것이 좋습니다. IIB 등급의 제품은 IIC 등급의 제품에 비해 내부 저항이 훨씬 낮기 때문에, 그에 따라 전압 강하도 적으며, 최소 단락 전류도 더 높아서 부하를 구동하는 능력도 더 우수합니다; 1.13. 본안 계측기 내부의 커패시턴스와 인덕턴스를 가능한 한 줄여야 합니다. 또한, 분산 커패시턴스와 분산 인덕턴스가 작은 연결 케이블을 사용해야 합니다. 고장 상태에서 안전 게이트의 최대 외부 커패시턴스와 최대 외부 인덕턴스는 각각 본안 현장 장비 내부 및 신호 회로의 최대 등가 커패시턴스와 등가 인덕턴스 값보다 작아서는 안 됩니다. 자료를 정리해서 여러분과 공유하겠습니다.