접지 방법, 작용 등의 문제들

2012-12-31View Original

Thread Content

지금까지 지면 접지와 관련된 내용이 너무 혼란스러워서, 어떤 분이라도 지면 접지에는 몇 가지 종류가 있는지, 각각 어떻게 연결되는지, 그리고 어떤 역할을 하는지 설명해 주실 수 있나요?
Reply #22012-12-31
접지는 계측기 접지(작업 지)와 보호 지 두 가지로 나뉩니다.구체적인 방법은 접지 규격을 찾아보면 됩니다.한 가지 기억하세요, 단일 접지입니다.
Reply #32013-01-01
위의 의견에 동의합니다. 작업용 접지는 보통 단일 접지 방식을 사용하고, 보호용 접지는 다점 접지가 더 좋습니다
Reply #42013-01-01
1. 접지 시스템의 역할: ① 장비 및 인체 안전 보호;②간섭 억제.자동 접지는 접지의 기능에 따라 보호 접지와 작업 접지로 나뉩니다.보호 접지의 역할은 장비와 인체의 안전을 보호하는 것입니다;작업 접지의 역할은 계측기가 정확하고 안정적으로 작동하도록 하는 것입니다. 여기에는 신호 회로 접지, 차폐 접지, 그리고 본안 계측기 접지가 포함됩니다.작업 접지의 원칙은 단일점 접지이며, 서로 다른 성격의 접지를 엄격히 구분하여 혼합 접지가 이루어지지 않도록 합니다. 2. 접지 시스템은 접지 연결과 접지 장치 두 부분으로 구성됩니다. ① 접지 연결에는 접지 연선, 접지 버스바, 접지 분기선, 접지 집합판, 접지 본선이 포함됩니다. ② 접지 장치는 총 접지판, 접지 총관, 접지극을 포함한다.계측 및 제어 시스템의 접지 연결은 분류하여 집계한 뒤, 최종적으로 총접지판과 연결하는 방식을 사용하는 것이 바람직합니다. 3. 제어실 계측기 접지 연결 방법: ① 제어실에 설치된 계측기용 자동제어 장비(계측기 캐비닛, 테이블, 패널, 랙, 박스) 내에는 보호 접지 버스바, 신호 및 차폐 접지 버스바, 그리고 본안 접지 바를 구분하여 설치해야 한다. ② 각종 계측 장비의 보호 접지 단자와 신호 및 차폐 접지 단자는 각각의 접지 연선을 통해 보호 접지 버스바와 작업 접지 버스바에 연결됩니다.각종 접지 버스바들은 각자의 접지 분기선을 통해 보호 접지 집중판과 작업 접지 집중판에 연결됩니다. ③ 지나형 안전 게이트의 각 버스바(장착 레일)는 두 개의 접지 분기선을 통해 작업용 접지 집합판에 각각 연결될 수 있습니다. ④ 보호 접지 집합판과 작업 접지 집합판은 각각의 접지 링크를 통해 총접지판에 연결됩니다. ⑤ 접지바와 접지극을 접지 총관로로 연결합니다. 4. 자동제어시스템의 접지 요구사항: ① 계측 장비의 접지 단자부터 전체 접지판까지의 도체와 연결 지점들의 저항의 합을 연결 저항이라고 하며, 이 값은 1Ω를 초과해서는 안 됩니다. ② 접지판의 대지 저항과 총 접지판, 접지 총관로 및 접지 총관로 양단의 연결점 저항의 합을 접지 저항이라고 합니다.계측 시스템의 접지 저항 요구사항: 본안 접지가 없는 경우 접지 저항은 4Ω 미만이어야 함;본안지의 경우 1Ω 미만입니다. 5. 접지 연결선의 규격은 다음과 같습니다: 접지 시스템용 전선은 여러 가닥이 엮인 구리 핵심의 절연 전선 또는 케이블을 사용해야 하며, 선의 직경은 다음과 같아야 합니다. 접지 연결선은 ≥1mm2, 접지 분기선은 ≥4mm2, 접지 주선은 ≥10mm2, 접지 총주선은 ≥16mm2가 되어야 합니다. 접지 집합판과 총접지판은 구리판으로 제작되어야 하며, 그 두께는 6mm 이상이어야 합니다.길이와 너비는 필요에 따라 결정합니다. 6. 접지 연결 구조에 대한 요구사항: ① 모든 접지 연결선은 접지 버스바에 연결되기 전에 반드시 잘 절연되어 있어야 하며, 모든 접지 분기선도 접지 집중판에 연결되기 전에 반드시 잘 절연되어 있어야 합니다. 또한, 모든 접지 주선도 총접지판에 연결되기 전에 반드시 잘 절연되어 있어야 합니다. ②접지 허브바, 접지 집합판, 총접지판은 절연 지지대로 고정해야 합니다.다른 전도성 매질에 닿아서는 안 됩니다.접지 시스템의 각종 연결부는 우수한 전도성을 유지해야 합니다. 접지 연선, 접지 분기선, 접지 주선, 접지 총주선과 접지 집합판 사이의 연결에는 구리 접속판과 아연 도금된 강철 또는 구리 볼트를 사용해야 하며, 연결 부위가 풀리거나 미끄러지지 않도록 하는 장치를 사용하거나 구리 용접을 통해 견고하고 안정적인 연결을 보장해야 합니다. ③접지체(극)에 사용할 재료로는 판금 25×4, 원강 ø20, 정삼각형 강철봉 50×50×5, 강관 ø57×3.5와 같은 강재가 사용될 수 있습니다.접지 저항이 요구 사항을 충족하지 못할 경우, 구리 재질을 사용할 수도 있습니다. ④접지 총관과 접지극의 연결 부분은 동우레탄 용접을 사용해야 하며, 용접 후에는 방식 처리(보호 페인트 도포)를 해야 한다.접지 총관과 접지극에 접합 용접을 사용할 경우, 그 접합 길이는 판금의 너비의 2배 또는 원강의 직경의 6배가 되어야 한다. ⑤접지 시스템에는 내구성 표시를 부착해야 한다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.