Thread Content
선생님들께 여쭤보고 싶습니다. 보일러의 윗부분에 있는 증기탱크에는 반드시 전기 접점식 레벨계를 사용해야 하나요?저희 회사의 보일러 증기탱크용 전기접점 수위계가 자주 고장 나요. 공정 담당자에게 물어보니 이 전기접점 수위계는 교체할 수 없다고 하더군요. 정말 그런가요?
이러한 요구 사항은 보이지 않았습니다. 다만 보일러의 액위는 현장에서 직접 측정할 수 있는 장치와, 신호를 전송하여 제어할 수 있는 장치가 두 개 이상 있어야 합니다. 일반적으로는 이중 챔버형 용기와 차압 변환기를 사용하여 측정하는데, 이 방식은 전기 접점식 액위계보다 더 안정적이고 신뢰성이 높지만 비용이 많이 듭니다.
이 게시글은 마지막으로 13902553에 의해 2014-12-31 20:11에 수정되었습니다. 저희 공장의 3가지 폐기물 처리로는 1) 현장에서 자기식 리버스 밸브를 사용하고 카메라로 모니터링하며, 2) 전기 접점을 사용하고, 3) 이중 챔버형 밸런서와 차압 변환기를 연동하여 사용합니다. 이 방법들을 사용하면 거의 문제가 생기지 않습니다.
측정 장비가 2세트 이상이어야 합니다. 이는 안전 규정입니다. 수위가 상승할 때는 전기 접점을 사용하는 것이 가장 좋습니다
전기 접점은 없어도 되지만, 안전을 위해서는 반드시 확보해야 하며, 다른 유량계를 사용하여 측정할 수 있습니다.
보일러가 부하 변동형 보일러인 경우, 차압 센서에는 압력 보정이 필요하지만, 가이드 레이더를 사용하면 압력 보정이 필요 없습니다.게다가 보일러 전용 도파 레이더도 있습니다~~~
우리 공장의 3폐 처리로는 3가지 방식으로 검사를 합니다. 1번은 현장에 있는 자기식 플로트를 사용하고, 카메라로 모니터링합니다. 2번은 전기 접점을 사용합니다. 3번은 이중 챔버형 밸런서와 차압 변환기를 연동하여 사용하는데, 이 방식이라면 거의 문제가 생기지 않습니다..그 건물의 의견에 동의합니다. 정말 유용해요
전기 접점이 너무 자주 고장 나요. 며칠에 한 번씩 두세 개씩 고장나는데, 실제로 계산해보면 비용도 적지 않습니다
측정 방식을 바꾸기보다는 다른 제조사의 전극으로 바꾸는 것을 권장합니다.
현재 우리의 보일러 증기탱크에는 차압식, 이색 액위계, 카메라가 장착된 액위계, 그리고 전기 접점식 액위계 등 세 가지 종류의 액위계가 설치되어 있습니다
전기 접점을 이용한 증기탱크 액위 측정은 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다.그리고 가장 클래식한 것은 이중 챔버 균형 용기입니다.그리고 이중 색상 수위계도 있습니다.이중 챔버 균형 용기를 반드시 선택해야 합니다.나머지 둘 중 하나를 선택하거나 둘 다 선택할 수 있습니다.주로 이중 시야 균형 용기를 보는 것이 더 정확합니다.하지만 이중 챔버 균형 용기를 가동할 때는 안정화에 상당히 긴 시간이 필요합니다.그래서 두 가지 이상을 함께 사용하여 보일러 내의 액면 높이를 측정합니다.
보일러 증기탱크는 위험성이 매우 높으므로, 증기탱크의 액위를 엄격하게 제어해야 합니다.안전성을 높이기 위해, 정확도와 안전성을 확보하기 위해 보통 3가지 이상의 다른 측정 방식을 가진 수위계를 사용하여 제어해야 합니다.
더블 플랜지형 캐피라리 차압 변환기를 사용하면 좋으며, 지금까지 문제가 생긴 적이 없습니다.
전기 접점을 이용한 증기탱크 액위 측정은 가장 일반적으로 사용되는 방법입니다.이중 챔버 균형 용기를 선택할 수 있습니다.이중 챔버 균형 용기를 반드시 선택해야 합니다.나머지 둘 중 하나를 선택하거나 둘 다 선택할 수 있습니다.주로 이중 시야 균형 용기를 보는 것이 더 정확합니다.하지만 이중 챔버 균형 용기를 가동할 때는 안정화에 상당히 긴 시간이 필요합니다.그래서 두 가지 이상을 함께 사용하여 보일러 내의 액면 높이를 측정합니다.
액위 측정 시 직접 차압 변환기를 사용하는 것을 권장하며, 3중 중 2개를 선택할 수 있습니다.
보일러 증기탱크의 레벨계는 용도에 맞게 선택할 수 있습니다. 커패시티브형, 광전식, 전극식 등 어떤 것이든 사용 가능하며, 교체도 가능합니다