캐비닛실 및 제어실의 소화기 구성

2017-01-25View Original

Thread Content

gb50140 건물 소화기 구성 설계 사양에 따르면 캐비닛 소화기 구성은 다음과 같습니다.: 1. E종 화재 전기화재소의 경우 인산암모늄 건조분말소화기, 중탄산나트륨 건조분말소화기, 할로알칸소화기 또는 이산화탄소소화기를 선택하여야 하며, 금속뿔노즐이 장착된 이산화탄소소화기는 허용되지 않는다.클래스 E 화재 장소의 소화기 최소 구성 표준은 해당 장소의 클래스 A 또는 B 화재에 대한 요구 사항보다 낮아서는 안됩니다. 2. 통제실은 심각한 위험 수준에 속합니다.:화재 위험이 높고, 가연성 물질이 많으며, 화재 확산이 빠르고, 소화가 어렵고, 재산상의 큰 손실이 발생하기 쉬운 장소. 3. 고압 및 저압 배전실은 중위험 수준에 속합니다.:화재 위험이 큰 곳은 가연성 물질이 많고, 불이 발생한 후 빠르게 확산되어 불을 끄기가 어렵습니다. 4. 600v 이상의 전압을 갖는 이산화탄소 소화기를 사용하여 화재를 진압하고 먼저 전원을 차단하십시오. 소화 중에 고전압은 이산화탄소를 분해하고 전기를 전도합니다. 5. A급 화재 장소의 소화기 최소 구성 기준. 위험 수준. 심각한 위험 수준입니다. 중간 위험 수준. 가벼운 위험 수준. 단일 소화기의 최소 구성 소화 수준입니다. 3A 2A 1A. 단위소화도당 최대보호면적(m2/A) 50 75 100. 단위소화도당 최대보호면적(m2/B) 0.5 1.0 1.5 6. 규격에 따라 레벨 55B 이상 휴대용 이산화탄소 소화기 MT7 모델 장착;트롤리 모델 MTT10, 등급 55B 이상.휴대용 건조 분말 소화기 모델 MF/ABC4, 레벨 2A 및 55B 이상을 갖추고 있습니다., 컴퓨팅 장치에 구성되는 소화기의 수는 55제곱미터당 1개이며 2개 이상이어야 하며, 각 설치 지점의 소화기 수는 5개를 초과할 수 없습니다.
Reply #22017-01-26
주로 방의 장비와 필요에 따라 결정됩니다.
Reply #32017-01-26
공유해 주셔서 감사합니다. 프로젝트에 유용할 수 있습니다.
Reply #42017-02-14
열심히 공부하세요*, 매일:lol:lol:lol:lol
Reply #52017-02-16
이 표준에 따라 설계 및 검사가 가능합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.