단일 플랜지 레벨 게이지 수정 범위

2017-02-01View Original

Thread Content

단일 플랜지 액체 레벨 미터가 있습니다. 원래 측정 범위는 0~42.5입니다. 10급 염산탱크를 측정하는데 사용하고 싶습니다. 결과적으로 최대 범위가 61.2로 변경됩니다. 115KPa로 바꿔야겠어요. 좋은 방법이 있나요?
Reply #22017-02-01
커뮤니케이터를 사용하여 사용자 범위가 무엇인지 확인하십시오.
Reply #32017-02-01
일부 송신기에는 최대 범위에 제한이 있습니다. 최대 범위 변경이 허용되는 정도를 확인하려면 표의 선택 매개변수를 살펴보는 것이 좋습니다.작동하지 않으면 교체해야 합니다.
Reply #42017-02-01
트랜스미터에는 최대 측정값 제한이 있으므로 유일한 선택은 미터를 변경하는 것입니다.
Reply #52017-02-01
상한선에 도달했으므로 유일한 옵션은 시계를 바꾸는 것입니다.
Reply #62017-02-01
측정 범위가 다르고, 압력 트랜스미터 모델도 다르며, 멤브레인 박스도 다릅니다. 유일한 방법은 송신기를 교체하는 것입니다. 방법이 없습니다.
Reply #72017-02-02
단일 플랜지에는 측정 범위 제한이 있습니다. 최대 측정 범위는 선택 샘플을 확인하십시오. 작동하지 않으면 측정기를 바꿔야 합니다.
Reply #82017-02-02
송신기에는 최대 범위가 있습니다. 당신의 범위를 벗어 났을 것입니다. 액면계로 교체하는 것이 좋습니다.
Reply #92017-02-02
송신기에서 설정할 수 있는 최대 범위의 상한과 하한을 확인하려면 커뮤니케이터를 사용하십시오. 허용값을 초과하면 측정기를 교체해야 합니다.
Reply #102017-02-02
저는 초등학생인데 새로운 것을 배우고 싶어요!
Reply #112017-02-02
송신기의 허용 범위를 얼마나 확장할 수 있는지에 따라 달라집니다!
Reply #122017-02-03
다른 방법은 없고, 제조사에 변경을 요청할 수 있는지 알아보겠습니다.
Reply #132017-02-06
미터를 바꿔야 하는데 측정 범위가 한계를 초과했습니다.
Reply #142017-02-06
공장 기본 범위와 최대 사용 범위가 있습니다. 최대 사용 범위를 초과할 경우 변경할 수 없습니다. 휴대용 커뮤니케이터는 수정을 허용하지 않습니다. 미터기를 다시 변경할 수만 있습니다.
Reply #152017-02-07
최대 측정 범위를 확인했으므로 더 큰 범위의 측정 범위로 변경하십시오.
Reply #162017-02-07
475를 사용하여 최대 범위가 무엇인지 확인하십시오. 평탄화할 확률이 높다고 봅니다.
Reply #172017-02-08
편평한 부분은 어느 부분인가요? 그것을 교체하는 방법?
Reply #182017-02-12
압력 변압기 자체는 다양한 모델에 해당하는 음압, 미세 압력, 정상, 고압 등과 같은 다양한 측정 범위에 해당하는 여러 모델로 구분됩니다. 최대 사용 범위가 있습니다. 이 범위를 벗어나면 수정된 매개변수가 유효하지 않습니다.
Reply #192017-02-14
압력 변화는 압력 트랜스미터입니다. 오타가 있습니다...:L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.