DCS(또는 plc)와 Siemens plc가 EM277 DP 통신 모듈을 통해 어떻게 통신하는지 알려주세요.슬레이브를 프로그래밍해야 합니까?
Reply #22017-02-03
상위 컴퓨터에는 해당 통신 카드와 프로그래밍이 필요하고 하위 컴퓨터에도 프로그래밍과 통신 카드가 필요합니다.
Reply #32017-02-03
EM277은 PROFIBUS SLAVE로 사용해야 하며 DCS는 MASTER로 사용해야 합니다.EM277의 GSD 파일은 Siemens 공식 웹사이트에서 다운로드할 수 있는 DCS로 가져와야 합니다. 그런 다음 S7200 CPU의 V 저장 영역에 해당하는 DCS에 IB 및 QB를 구성합니다.그런 다음 MIRCO/WIN에서 통신하려는 데이터를 해당 V 저장 영역에 저장하면 됩니다.
Reply #42017-02-05
나는 방금 당신에게 몇 가지 정보를 제공하기 위해 DP 뉴스레터를 작성하고 있었습니다. 따라해 보세요. 아주 간단합니다. http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b48c5250102w8jk.html
Reply #52017-02-07
매우 감사합니다. 다운받았는데 정말 배우고 있어요.*가운데

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.