Thread Content
중간 정션박스란 무엇이며 어떤 역할을 하는지
때로는 케이블 길이가 충분하지 않거나 케이블 사고로 인해 한 부분을 교체해야 하는 경우 중간 정션 박스를 통해 연결됩니다.
중간 배선으로 사용됩니다. 일부 공장에서는 모든 계측기에 중간 배선 캐비닛을 사용하기를 원하지만 우리에게는 그런 캐비닛이 없습니다. 현장에서 나오는 케이블은 안전 장벽 캐비닛으로 직접 연결됩니다. 중간 정션 박스와 같은 것이 있습니다. 어쨌든 각각의 장단점이 있습니다. 이런게 더 있으면 결점이 하나 더 생기겠죠. 단말기가 파손될 확률은 기본적으로 0이지만……
현장 근처의 유사한 계측점을 단일 분기 케이블로 작은 상자에 넣은 다음 다심 케이블을 사용하여 상자에서 캐비닛 공간으로 끌어 당기는 것은 소용이 없습니다. 하지만 백업용으로 각 영역에 하나씩 설정해 두는 것이 좋습니다. 결국 가끔 누수가 발생하거나 새 기구가 추가되는 경우 슬롯형 박스 없이 예비 정션박스에 직접 놓는 것이 더 좋습니다. 일반적으로 상자는 8개 또는 12개의 신호를 전송할 수 있습니다. 저는 바이드뮬러 제품을 사고 싶습니다.
현장 계기 정션박스는 인터페이스 등을 예약할 수 있습니다.
중간 정션 박스는 구성을 용이하게 하는 데 사용되며 일부 예비 채널을 예약할 수 있으므로 나중에 케이블을 재생할 때 약간의 수정이 필요하지 않습니다. 중간 정션 박스를 사용하지 않는 경우 현장 계측기 케이블을 현장에서 제어실까지 직접 배치해야 합니다. 현장에 장비가 많으면 배치해야 할 케이블도 많고, 공사 규모도 크다. 중간 정션박스를 사용하는 경우 정션박스에서 제어실까지의 케이블에 여러 쌍의 케이블을 사용할 수 있습니다(예: 12개).*2*1.5mm 케이블, 한 번 배치하면 12 2 배치와 동일*1.5mm 케이블로 시공시간이 절약됩니다.둘째, 현장 시공이 용이하고 계측기 배선 배관의 양이 줄어듭니다. 중간 정션 박스를 사용하지 않는 경우 각 장비의 케이블을 배선 튜브를 통해 장비 배선 홈통에 연결해야 합니다. 계측기 배선 홈통에는 기계적 개구부도 필요하므로 매우 번거롭고 현장 배선 파이프 배관이 복잡해집니다. 중간 정션박스를 사용하면 정션박스를 적절한 위치에 설치할 수 있어 현장 계측기의 배선 파이프 설치가 용이하고 와이어 홈통의 개구부가 줄어들어 배선 파이프의 양이 절약됩니다. 마지막으로, 향후 사소한 수정이 용이하도록 각 정션 박스에 2~3쌍의 예비 전선을 남겨둘 수 있습니다.
중간 정션 박스를 사용하면 공사에 드는 노동력을 줄이고, 케이블 사용량을 줄일 수 있으며, 배선을 보기 좋게 만들고 트로프 박스 내에서 케이블이 차지하는 공간을 줄일 수 있습니다.예를 들어 수돗물관은 6인치 파이프로 직접 수돗물까지 연결해야 할까요, 아니면 수돗물이 두꺼운 파이프로 먼저 연결한 후 각 세대에 분배해야 할까요?