이것은 어리석은 장치입니다. 이제 조절 밸브와 유량계를 선택해야 합니다. 저는 화학 계측을 처음 접하는 사람입니다.이해가 안 되는 부분이 있으면 도면에서 조절 밸브를 선택하는 데 도움을 주시기 바랍니다. 질량 유량계와 유량계를 사용할 때, 와류 유량계를 사용할 때, 공압식 단일 시트 제어 밸브 + Xuzhou Aka의 ZDP2000 전기 포지셔너를 사진의 제어 밸브에 사용할 때는 언제입니까? 오래된 프로젝트이기 때문에 모든 조절 밸브와 유량계를 폐기물 장치에서 분해해야 합니다.
Reply #22017-02-10
조절 밸브의 선택에는 매체, 온도, 압력, 유량 등이 포함되므로 다시 계산하여 유형을 선택해야 합니다.
Reply #32017-02-10
사실 재활용 사업은 그다지 특별하지도 않고, 계산을 하고 나면 쓸모가 없을 수도 있기 때문에 명확하게 계산할 필요도 없고... 구경도 비슷하고, Cv값의 차이가 크지 않으면(차이가 크면 써야 한다) 그냥 사용하면 된다. 기껏해야 제어 효과가 기대만큼 아닐 수도 있지만, 알고리즘으로 보완할 수 있어요~! 밸브는 목을 줄여 사용할 수 있지만 직경을 늘려 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.... 유량계가 허용 범위 내에 있고 설치 요구 사항을 충족하는 한 문제가 없습니다.
Reply #42017-02-10
호스트가 직접 정리하는 것이 가장 좋습니다.:1. 유량계 매개변수(예: 직경, 온도 및 압력 저항, 전극 재료, 라이닝 재료) 2. 측정 대상 매개변수(예: 매체, 유량 범위, 온도, 압력) 3. 밸브 직경, 밸브 유형, 밸브 Cv, 밸브 압력 및 온도 저항. 혼합된 정보를 버리지 마세요.
Reply #52017-02-10
주요 압력 레벨 및 cv 값.
Reply #62017-02-10
재사용 가능 여부는 주로 생산 공정 조건에 따라 다릅니다. 특정 표준 유형을 갖는 수동 제어 밸브와는 다릅니다. 제어 밸브는 프로세스 조정에 따라 다시 계산됩니다. 단지 구경과 일치할 필요는 없습니다.질량 유량계는 기본적으로 모든 매체를 측정할 수 있지만 반드시 사용되는 것은 아닙니다. 이는 유량이 무엇인지, 요구 사항을 충족할 수 있는지 여부에 따라 다릅니다.점성이 너무 높거나 너무 더러운 물질을 측정하는 데 Vortex 유량계를 사용해서는 안 됩니다. 사용 가능 여부는 유량이 설계 범위 내에 있는지 여부에 따라 다릅니다.
Reply #72017-02-16
원래 제어 밸브의 매개변수를 살펴본 다음 이를 현재 공정 매개변수와 비교하여 사용할 수 있는지 여부를 결정해야 합니다. 유량계에 대해서는 잘 모르겠습니다.
Reply #82017-02-17
주요 압력 레벨 및 cv 값.
Reply #92019-07-03
매개변수가 너무 적고, 어떤 기능을 구현하고 싶은지 모르기 때문에 판단하기가 어렵습니다.유량계는 실제 작업 조건을 기반으로 해야 하며 기존 유량계(범위, 온도 및 압력에 대한 적응성 등)와 결합되어야 합니다.
Reply #102019-07-03
먼저, 이전 장비의 측정 매개 변수를 기반으로 한 다음 현재 장비를 기반으로 최적화하는 것이 가장 중요한 것은 가장 적합한 것을 선택하는 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.