OK 표시등이 켜지지 않고 BYASS 표시등도 켜지지 않습니다. 왜?
Reply #22017-02-11
42M 측정 변위 신호입니까? 소프트웨어를 사용하여 랙에 연결하고 확인하세요.
Reply #32017-02-12
전면에 있는 플러그의 용도가 무엇인지 알고 싶습니다.
Reply #42017-02-12
진단 이벤트를 살펴보고 다시 연결했다가 분리하세요.
Reply #52017-02-12
문제에 대한 첨부된 사진을 참조하십시오. 보려면 클릭하십시오.
Reply #62017-02-12
일반적으로 진단에 사용되는 BUFFER 포트
Reply #72017-02-13
1. 3500/42 카드가 새로 설치되었나요? 새로 교체한 경우에는 네트워크 연결을 통해 구성을 확인하여 4개 채널이 모두 ACTIVE 상태이고 실제 사용량, 즉 2개 채널이 사용되고 있는지 확인합니다.실제로 4개 채널이 모두 활성화되어 있으므로 소프트웨어는 문제가 있다고 판단하고 OK 표시등이 정상으로 돌아오지 않습니다.실제 표시와 일치하도록 수정해야 합니다. 2. 전원 공급 장치 보드에 문제가 있습니다. 교체하고 정상으로 돌아왔는지 확인해보세요. 3. 42M 카드 자체에 문제가 있습니다. 다른 것으로 교체하시거나, 다른 것으로 교환하신 후, 3500 프로그램을 다시 다운받아서 정상으로 돌아오는지 확인해 보세요.
Reply #82017-02-18
BYPASS 표시등이 정상적으로 켜지지 않습니다. 이는 바이패스를 의미합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.