두 백업 장비의 로직 제어 원리에 대한 논의

2017-02-12View Original

Thread Content

영웅님, 질문 좀 도와주세요: 일부 이동 장비의 설계에는 1회 사용 및 2회 대기, 2회 사용 및 2회 대기, 3회 사용 및 2회 대기, 5회 사용 및 3회 대기 등 여러 장비 백업 상황이 있을 수 있습니다. 예를 들어보세요:이중 목적 및 이중 대기 펌프, 즉 4개의 펌프가 현장에 설치되고 2개의 펌프 AB가 작동 중이며 2개의 펌프 CD가 유휴 상태입니다. 이제 펌프 A가 갑자기 고장납니다.따라서 C 펌프가 자동으로 작동하는지 아니면 D 펌프가 자동으로 작동하는지 논리적으로 결정하는 방법은 무엇입니까? 그것은 무엇을 위해 작동합니까?
Reply #22017-02-13
이 게시물은 t님이 마지막으로 작성했습니다.*ngtou는 2017-2-13 08:35에 여기에서 제어 방법을 편집했습니다.: 1. 그렇다면 C 펌프가 자동으로 작동하는지 아니면 D 펌프가 자동으로 작동하는지 논리적으로 판단하는 방법은 무엇입니까? 각 펌프에는 현장 펌프 제어판에 LEAD\STANBY\LOG의 세 가지 작동 상태에 해당하는 선택 스위치가 있습니다.LEAD 상태의 펌프는 항상 작동 중입니다. 하나의 펌프가 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 STANBY 상태의 펌프가 시동됩니다. 두 개의 펌프가 여전히 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 LOG 상태의 펌프가 시동됩니다. 2. 운영의 기본은 무엇입니까? 여기서 우리의 작업은 펌프 출구의 압력을 기반으로 합니다. 프로그램에는 4개의 압력 값이 사용됩니다. 처음 세 값은 펌프의 시동을 제어하고 마지막 값은 펌프 정지를 담당합니다. LOG 상태의 펌프가 먼저 정지된 후 STANBY 펌프가 정지됩니다. 포스터 참고용으로
Reply #32017-02-13
펌프 중 하나가 손상된 후에는 A\B\C\D... 펌프부터 처음부터 펌프를 시작할 수 있습니다. 펌프를 시작하기 전에 프로그램은 제한 사항을 설정해야 합니다. 예를 들어, 시동된 펌프의 수가 설정값보다 크면 시동된 펌프가 계속해서 시동될 수 없습니다. 실제로는 여전히 펌프의 순차 기동이지만, 조건을 만족하지 않는 펌프는 기동되지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.