Thread Content

기존 S7-200 제어 캐비닛이 있습니다. 기존 캐비닛에는 확장 공간이 없으므로 새로 추가된 다른 캐비닛에 확장된 입력 및 출력 모듈을 설치하는 것이 가능합니까(새 캐비닛이 기존 캐비닛과 가깝게 배치된다는 가정). 그렇다면 하드웨어는 어떻게 연결되어 있나요?
Reply #22017-02-13
200PLC는 로컬로만 확장이 가능한 것 같고, 원격 IO도 가능한 것 같습니다.
Reply #32017-02-13
S7-200의 연장케이블은 매우 짧아서 옆 캐비닛에 연결해도 될 것 같습니다!
Reply #42017-02-13
이 게시물은 budaoweng123에 의해 2017-2-13 17:20에 마지막으로 편집되었습니다. 버스 연장 케이블, 0.8m, CPU 22x/EM 6ES7 290-6AA20-0XA0은 최대 80CM이므로 주차 후 캐비닛 측면 패널에 가이드 레일을 추가하는 것을 고려할 수 있습니다. 캐비닛을 건너는 것은 어렵습니다.
Reply #52017-02-13
위의 분이 옳습니다. 감동을 깊게하기 위해 스크린 샷을 찍으십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.