압력 트랜스미터를 사용하여 감지하는 방법:압력:-500Pa, 온도:200℃, 중간:연기.어떤 압력 트랜스미터를 사용해야 합니까?
이는 주로 압력 트랜스미터 센서의 온도 저항에 따라 달라집니다. 고온 압력 트랜스미터가 있습니다. 측정하는 압력과 진공도가 높지 않은 경우 일반 트랜스미터를 사용해도 되지만 고온형을 사용하면 됩니다.
압력 튜브가 있는 경우 일반 압력 트랜스미터만 사용해야 합니다. 측정범위가 작기 때문에 고온형은 필요하지 않습니다.
나는 또한 연기, 카본 블랙 연기, 200도, -200pa 약간의 음압을 가지고 있습니다. 나는 1년 동안 그 일을 해왔습니다. 방금 오랫동안 입력했는데 연결이 끊어졌습니다. 나는 타이핑하기에는 너무 게으르다.
미세 차압 트랜스미터를 사용할 수 있으며, 압력 유도 파이프가 트랜스미터에 연결되도록 유도됩니다. 그러나 사용 중에는 대기에 대한 부압 측의 무결성에 주의를 기울여야 합니다. 부압이 작기 때문에 차압이 조금만 변동해도 압력 출력이 크게 변합니다. 사용 중 비나 눈이 오는 날에는 빗방울과 눈이 부압 측의 대형 통풍구를 막아 부압 변동이 자주 발생하는 현상을 경험했습니다. 바람이 더 강하면 불행하게도 음압 측면 통풍구가 공기 배출구를 향하게 되어 잦은 압력 변동도 발생했습니다. 그러므로 이 것은 섬세하므로 부압측을 수직으로 아래쪽으로 플러싱하여 대기로 배출시키는 것이 가장 좋습니다.
제가 사용하는 것은 미세 차압 트랜스미터입니다. 막힌 경우에는 기기 공기를 사용하여 퍼지하면 됩니다.
Rosemount의 차압 게이지를 사용하십시오. 이것이 우리가 퍼니스 압력을 측정하기로 선택한 방법입니다. 부압 측정이 외부 바람, 비 등에 의해 영향을 받지 않도록 보호 상자에 게이지를 넣는 것이 가장 좋습니다.
예, 우리 부서에서는 Rosemount를 사용합니다. 한 장치에만 격리 상자가 있고 다른 세 세트에는 격리 상자가 없습니다. 날씨의 영향이 너무 커서 나중에 모두 격리 상자를 갖게 되었습니다.
Sisen 음압 트랜스미터 카테고리:단결정 실리콘 압력 트랜스미터 시리즈 BST6800-SP 시리즈 음압 트랜스미터는 퍼니스 음압 트랜스미터, 양압 및 음압 트랜스미터로도 알려져 있습니다. 보일러의 용광로는 연소 후 산소 소비를 줄이고 보일러의 크기는 용광로 부압 조정에 일정한 차이가 있습니다. 퍼니스가 작을수록 조정이 더 어려워집니다. 퍼니스 음압은 폭발에 연결되어야 하므로 대부분의 전문 퍼니스 음압 트랜스미터를 사용하여 퍼니스 음압을 측정합니다.일반적으로 다음과 같은 미세 차압 범위가 사용됩니다.:-1000Pa~+1000Pa, -500Pa~+500Pa, -100Pa~+100Pa.
미세 압력 차동 트랜스미터를 사용할 수 있으며 압력 유도 파이프가 트랜스미터로 연결됩니다.