Thread Content
오늘 한 가지 질문이 생각났습니다. 기존 기계식 포지셔너에서는 밸브 스트로크가 2cm일 경우 커넥팅 로드는 피드백 로드로부터 2cm 떨어진 곳에 설치해야 했습니다. 하지만 현행 스마트 포지셔너도 꼭 그럴 필요는 없지 않을까?현장의 여러 로케이터 위치는 정확하지 않지만 자체 교정 후에 사용할 수 있습니다.
세트로 제공되는 경우 공장 출고 전에 스트로크가 자동으로 확인됩니다.
요구 사항이 높지 않은 경우 원격 제어 밸브를 열면 요구 사항을 충족할 수 있으며 조정하지 않아도 문제가 되지 않습니다.피드백 레버가 어디에 있어야 하는지에 대한 요구 사항은 없습니다.이는 유연한 제어입니다.:요구 사항을 충족하는 한 어디든 있을 수 있습니다.;포지셔너는 조정되거나 조정될 수 없습니다.
일반적으로 50% 신호를 추가하고 피드백 레버는 수평 위치에 있습니다.
위의 의견에 동의합니다. 12mA 신호 피드백 레버는 수평 위치에 있습니다.
반드시 그런 것은 아니지만 오해하지 마십시오.수평 위치는 제조업체에서 권장하는 요구 사항일 뿐입니다.즉, 요구사항만 충족하면 수준이 아니더라도 문제가 되지 않습니다. 때로는 레벨을 조정하는 것이 번거롭습니다. 왜 수평이어야 합니까?우리는 능숙하지 않아도 능숙함을 사용할 수 있는 경우가 많습니다.
각 포지셔너에는 최대 작동 각도 범위가 있습니다. 조절 밸브의 피드백 로드의 경우 조절 밸브의 전체 스트로크 범위는 이 각도 범위를 초과할 수 없습니다. 물론 선형성과 사용 조건을 보장하려면 밸브가 50% 열렸을 때 피드백 로드가 수평 위치에 있어야 합니다. 즉, 포지셔너의 피드백 시스템도 50% 각도에 있어야 포지셔너의 최상의 작동 조건을 보장할 수 있습니다. 조절 밸브의 크기가 다르기 때문에 밸브 스템의 전체 스트로크 크기도 다릅니다. 따라서 개구부가 작은 조절 밸브의 경우 50% 위치를 찾지 않더라도 포지셔너의 각도 범위 내에서 작동할 수 있습니다. 그러나 작업이 가능하다고 해서 최적의 사용 상태에 있는 것은 아닙니다. 압력계를 사용할 때와 마찬가지로 일반적인 사용 시 압력값은 다이얼의 중간 위치가 가장 좋습니다. 0에 가까우면 사용할 수 없다고 말할 수 없습니다. 요즘 많은 포지셔너의 세팅은 바보같습니다. 때로는 사람의 조작 없이 버튼을 누르거나 드라이버로 찌르기만 하면 되는 경우도 있습니다. 그러나 이 자동 설정이 50% 잔액 지점을 검색하지 않는다는 의미는 아닙니다. 포지셔너가 자동으로 검색하는 것뿐입니다. 조절 밸브의 전체 스트로크가 포지셔너의 각도 범위를 초과하면 오류가 보고되거나 지속적으로 조정을 시도하는 바보가 될 것입니다. 이때 50% 지점을 찾으려면 다시 설치해야 하므로 바보 포지셔너도 균형을 맞춰야 합니다.
이것이 이론이고, 이런 상황도 있습니다. 옛 동지는 옛 동지입니다.
동의하지 않음: 1. 사용이 만족스럽다는 것은 성능이 충분하다는 것을 의미합니다. 충분했는데 왜 여전히 최고입니까?조정 시스템이 최적인지 아닌지에 관계없이 포지셔너의 역할은 실제로 매우 제한적입니다. 2. 압력계의 예를 사용하는 것은 너무 극단적입니다. 측정값이 0에 가까우면 의미가 있나요?요구사항을 충족할 수 있나요?우리는 펌프 배출구에서 실제 측정값의 두 배인 범위를 선택하는 경우가 많습니다. 압력용기의 압력 측정도 반드시 규정된 범위 내에 있을 필요는 없습니다. 범위 내에 있지 않은 일반 제품 테이블이 항상 있습니다. 더 큰 범위를 선택하는 것이 장기적인 "수명"에 도움이 됩니다.요구 사항을 충족하면 됩니다.
요즘 스마트 로케이터는 사용하기 전에 자체 테스트 프로세스를 거칩니다. 매개변수를 설정하고 자체 테스트를 통과하면 해당 매개변수를 사용할 수 있습니다.
7층도 마찬가지!!!, 여러분, 여러분의 경험을 과시하려고 노력하여 자신의 경험을 과시하지 마십시오. 어떤 문제에 대해서도 서로 다른 의견이 있을 것입니다. 다른 사람들은 올바른 디버깅 이론을 알려줍니다.
기계적 자체 조정 능력은 좋지 않으며 주로 디버깅 마스터의 기술에 의존합니다. 실력이 높은 분들은 빠르고 잘 디버그하실 수 있습니다!지능형 자체 조정 능력이 강력하고 작은 편차도 자체 수정이 가능하며 사용에 문제가 없습니다. 그러나 오랫동안 하위 상태에서 작업하면 피드백 신호와 입력 신호 간의 큰 편차, 밸브 스템 변동 등과 같은 설명할 수 없는 작은 문제가 발생합니다.
하하, 안녕하세요. 옛 동지를 만나서 반갑습니다.
실제로 스마트 포지셔너가 등장하기 전에는 포지셔너 출력의 선형성을 보장하기 위해 피드백 레버를 수평 위치에 유지하기 위해 먼저 12ma를 입력해야 합니다. 대부분의 스마트 매뉴얼에는 여전히 이러한 요구 사항이 있습니다.
4층 정답 : 피드백 레버가 50% 열림 레벨