액체 암모니아 구형 탱크 및 메탄올 저장 탱크의 액체 레벨 측정에 도움을 요청하고 싶습니다. 우리는 현재 자석 플랩과 이중 플랜지를 사용하고 있습니다. 매일 출력을 확인하는데 오류가 있습니다. 사용자에게 최상의 결과를 제공할 수 있는 다른 더 나은 측정 방법이 있는지 묻고 싶습니다. 현장에서 꼭 보고 싶습니다.
Reply #22017-02-15
오류가 있는 것은 액면계의 문제가 아니라 온도차의 문제일 것입니다.
Reply #32017-02-15
오류가 허용되는 한 모든 계산에는 오류가 있습니다.실제로 저장탱크 자체는 측정과 교정이 이루어지지 않으면 부정확합니다. 저장탱크가 변형되었다고 가정하면 같은 액위 높이와 부피도 다릅니다. 따라서 액체 레벨 게이지는 액체 레벨만을 나타냅니다. 이론적인 부피는 액체 높이를 통해 계산된 다음 밀도를 곱하여 질량을 얻습니다. 그런데 매체의 밀도가 정확합니까? 탱크 위와 아래의 온도가 다르며 밀도도 다릅니다.
Reply #42017-02-15
마그네틱 플랩은 매우 좋습니다. 그들은 정확성을 요구하고 자기왜곡을 묶습니다. 이런 문제가 발생하면 계측기 제조사로서 현장에 가서 원인을 찾아보아야 합니다.
Reply #52017-02-15
현장 전송과 원격 전송 간에는 약간의 차이가 있는 경우가 많습니다. 일반적으로 현장 전송은 계산에 사용되며 원격 전송은 제어 및 모니터링에 사용됩니다.
Reply #62017-02-16
외부에 부착된 액체 레벨 게이지, 정확한 측정..:)
Reply #72017-02-16
강철 스트립 또는 유도파 레이더가 가장 정확합니다. 이 정확도는 액체 레벨에 대한 것입니다. 온도와 압력의 변화로 인해 부피와 액체 레벨이 변화하는 경우 이 오류는 제거될 수 없습니다.
Reply #82017-02-26
나는 이전에 당신이 언급한 것을 한 번 읽었고, 지금까지 12년 동안 그것을 연구해 왔습니다. 논리적으로 말하면 이중 플랜지는 주로 온도의 영향으로 인해 측정이 가능해야 합니다. 현재의 자기 플랜지와 이중 플랜지는 플랜지 위치에 보온재가 있으며 자기 복제 액체 레벨 미터는 액체 레벨의 변화를 관찰하기 위해 수시로 방전됩니다. 요즘에는 출력에 상대적으로 큰 영향을 미치는 자기 플랩을 사용하여 출력을 계산합니다. 게다가 최근 그룹 회사에서는 구형 탱크의 액체 수위를 측정해 달라고 요청했습니다. 당사 설계 연구소에 문의하여 서보 액위계 사용을 권장했습니다. 하지만 지금은 그것을 사용하는 사람을 찾지 못했기 때문에 감히 함부로 건드릴 수 없습니다.가장 중요한 것은 이를 사용하여 의사소통을 하는 몇몇 회사를 찾는 것입니다. 서보를 사용하면 구형 탱크를 열어야 하고, 압력 용기를 교체해야 하고, 외부 점검도 해야 하는 번거로움이 있다.
Reply #92017-04-07
이 게시물은 2017-4-22 07:59에 yuchenchf에 의해 마지막으로 편집되었으며 방폭형 초음파 액위 조절기(J15D3IB)를 게시했습니다.초음파 프로브는 테스트 중인 용기의 외벽 바로 아래 외부에 설치되며, 강철, 철, 스테인레스 스틸, 유리, 플라스틱, 유리섬유로 만든 용기 벽을 18mm 이내로 관통합니다.;탱크 내 액체 및 가스와 접촉하지 않고 탱크 내 액체 레벨을 지속적이고 정확하게 측정하여 진정한 격리 측정을 실현합니다.따라서 다른 액위계와 비교할 수 없는 7가지 특성을 가지고 있습니다.: 1. 가장 까다로운 환경에서 사용할 수 있습니다. 알려진 음속으로 모든 압력, 가장 유독하고 부식성이 있고 완전 멸균되거나 초고순도 액체를 측정할 수 있습니다. 2. 안전성 - 독성, 부식성, 압력, 가연성, 폭발성, 휘발성 및 누출성 액체를 측정할 때 측정 헤드와 장비가 컨테이너 외부에 있으므로 설치, 수리 및 유지 관리 작업이 탱크의 액체 및 가스와 접촉하지 않으므로 매우 안전합니다.악기가 손상되거나 수리되더라도 누출 가능성은 없습니다. 3. 환경 보호 - 진정한 격리 측정, 측정 매체와 전혀 접촉하지 않고 액체 또는 가스 누출 가능성이 없으며 환경을 오염시키지 않습니다. 진정한 친환경적이고 환경 친화적인 기기입니다. 4. 편리하고 경제적 - 온라인 유지보수로 인해 생산을 중단할 필요가 없습니다. 컨테이너에 구멍을 뚫을 필요가 없고, 플랜지, 연결파이프가 없어 설치 및 유지관리가 가장 편리하고 경제적입니다. 5. 내구성과 신뢰성 - 측정 헤드와 장비에는 기계적으로 움직이는 부품이 없으며 엄격하게 밀봉되어 외부 세계와 격리됩니다. 마모되거나 부식되지 않습니다. 내구성이 뛰어나고 신뢰성이 높으며 유지 관리 작업량이 매우 적습니다. 6.정확하다:온도 보상과 지속적인 자동 교정 기능을 갖추고 있어 항상 최고의 측정 정확도를 보장합니다.정확도는 1mm이고 최대 범위는 3m입니다.다양한 온도와 주행 차량 및 선박에서도 정상적으로 사용 가능하며 정확하게 측정됩니다. 7. 작동하기 쉬운 LCD 디스플레이. 프로브에 커플런트를 바르고 에코가 적절할 때까지 용기 아래에 고르게 누르십시오. 주요 용도: 1. 가정용 가스탱크, 이산화탄소 소화기 탱크, 냉매탱크, 산소탱크, 시럽탱크의 액위 측정. 2. 차량, 선박, 항공기, 발전기 세트 및 내연 기관 장비의 연료 공급 탱크 오일 레벨을 실시간으로 정확하게 모니터링합니다. 3. 프로브는 창고 벽 내부에 설치되며 선박은 수심을 측정합니다. 4. 탱크차, 철도 탱크차, 탱크선에 포함된 액체(우유, 시럽, 액체 이산화탄소, 액체 질소 및 음속이 알려진 기타 액체) 또는 오일(가솔린, 등유, 디젤, 엔진 오일, 원유, 식물성 기름)의 오일 레벨을 정확하게 측정합니다. 5. 석유 정제 및 석유 저장실의 다양한 석유 탱크 및 배럴의 오일 레벨을 정확하게 측정합니다. 6. 화학 공장 액체 저장 탱크, 액체 저장 배럴, 액체 저장 용기의 액체(염수, 페놀수, 바나나 물, 액화 가스, 액체 이산화탄소, 액체 질소, 액체 염소, 염산, 황산, 질산, 클로로포름, 프로필렌, 메틸 3차, 부틸 에테르, 편견 없는 디메틸 히드라진 질소,**암모니아, 부타디엔, 염화비닐, 경질 탄화수소, 브롬, 무수 불화수소, 톨루엔, 황화수소, 자일렌, 테트라클로로에틸렌, 산화에틸렌, 프로필렌, 에탄올, 프레온, 에틸렌, 암모니아, 메탄올 등의 액체 레벨을 실시간으로 정확하게 모니터링합니다. 음속이 알려진 모든 액체). 7. 식품 공장, 설탕 공장, 요구르트 공장, 간장 공장, 와이너리, 식초 공장, 음료 공장, 차 음료 생산 라인, 탄산 음료 생산 라인 및 콜라 공장의 액체 저장 탱크, 액체 저장 버킷 및 액체 저장 용기의 액체 (야채 주스, 과일 주스, 포도 주스, 식초, 간장, 와인, 시럽, 콜라, 설탕 물, 차)의 액체 레벨 감지. 8. 제약공장의 액체저장탱크, 액체저장통, 액체저장용기의 액체(한약액)의 수위검출. 9. 광천수, 순수 생산 라인, 해수 담수화, 액체 저장 탱크, 액체 저장 배럴 및 액체 저장 용기의 액체 레벨 감지. 10. 소방용 물탱크, 수돗물의 수위 실시간 모니터링, 하수 처리, 농지 수자원 보호, 운하, 저수지, 강, 호수 및 바다. 기술 매개변수 측정 범위 사양 3m(5-80M 옵션) 디스플레이 해상도:1mm 컨테이너 벽 두께 1-18mm (1-40mm 옵션) 단시간 반복성:1mm DC 전원 공급 장치 9-36V 측정 오류:1‰ AC 전원 220V (110V, 220V;60-220V 옵션) 호스트 주변 온도:-20℃~+70℃ 디스플레이 LCD 디스플레이 프로브 주변 온도: -40℃~+100℃(250℃ 옵션) 출력 485 인터페이스 상시 개방 및 상시 폐쇄 패시브 출력 접점 2세트(기본값은 닫힘)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.