그림에서 볼 수 있듯이 나는 항상 온도 표시, 압력 표시, 액체 수위 표시 등의 기능만 포함한다고 생각했습니다. 이러한 표시 또는 경보 기능은 사각형 상자가 없는 계기 기호입니다. 즉, DCS에 들어 가지 않습니다. 온도 조절 등이 필요한 분들만 DCS에 들어오세요!하지만 사진에 있는 것은 아무런 제어 기능이 없는 액체 수위 표시 경보일 뿐이며 DCS 기호이기도 합니다. 무슨 일이야?중앙에 수평선이 있는 것도 중앙제어 디스플레이로 들어가는데 왜 DCS로 들어가야 하나요?
이는 액체 레벨 표시이며, 경보 지점은 액체 레벨 값에서 가져온 최고 및 최저 경보 값입니다.
DCS에 들어가지 않고 어떻게 컴퓨터에 표시될 수 있나요?
이것이 DCS에 입학하는 데 아무런 문제가 없는 이유입니다. 또한 일러스트레이션에 대한 업계 표준이 있지만 결국 그림은 사람이 그린 것이므로 재사용이 많습니다. 디자인 기관이나 제조업체마다 서로 다른 이해와 이해가 있어야 합니다. 그것들은 매우 단순한 것들입니다. 의미를 이해했는지 확인하십시오. 그림에 대해 너무 현실적이지 마십시오. 예를 들어 LT 중간에 수평선은 정말 불필요합니다.
이제 기존 계측기는 폐기되고 제어, 표시, 경보, 연동 등 모든 기능이 DCS에 의해 완료되므로 모든 신호가 DCS에 입력되어야 합니다.
좀 더 구체적으로 말씀해주실 수 있나요? 과거에는 컨트롤 및 기타 디스플레이를 제외하고는 많은 사진이 DCS에 입력되지 않은 것 같았습니다.
현재 새로 건설되는 석유화학 정유소 및 기타 장비는 모두 DCS를 사용하고 있습니다. 아직까지 기존의 표시 장치를 사용하는 사람은 없습니다. DCS 없이 어디로 갈 수 있나요?
한마디:사회자님, DCS가 무슨 뜻인지 모르시나요? DCS에 진입하는지 여부와는 아무런 관련이 없습니다. 디스플레이 신호든 제어 신호든 프로세스 작업을 용이하게 하기 위해 중앙 제어실에서 사용되는 한 모두 DCS 시스템에 의해 구현됩니다.
포스터에서 PID 사본을 받아 이전 기기를 자세히 살펴보는 것이 좋습니다. 이는 업계 표준이며 몇 가지 사항이 다릅니다.
모니터링이 필요하며, DCS에 들어가기 전에 반드시 통제할 필요는 없습니다.
DCS가 없으면 PLC나 호스트 컴퓨터가 있어야 하며, 그렇지 않으면 사진 프레임이 허용되지 않습니다.
즉, 단지 표시용이라도 DCS에서도 표시할 수 있다는 것입니다!즉, DCS 화면에 표시되는 온도는 신호가 DCS에 진입했다는 의미입니까?중앙 집중식 디스크 표시는 DCS에 진입했다는 의미가 아닙니까?두 가지가 일관성이 아니라 평행합니까?
DCS가 입력되었는지 여부를 말하기는 어렵습니다. 패널 디스플레이는 DCS에 진입한 후에도 표시될 수 있습니다. 그러나 DCS에 진입하면 제어가 필요하지 않습니다. 모니터링 및 때로는 경보용으로만 사용할 수 있습니다.……
LT는 필드송신기인데 가운데에 수평선을 긋는게 잘못됐네요.
중앙 집중식 계기판 디스플레이는 펌프실 및 기타 비컴퓨터 화면에 표시되는 온도 및 압력과 유사합니까?중앙에 수평선이 있고 바깥쪽에 사각형 프레임이 있는 것은 DCS에 진입하여 중앙 집중식 대시보드 디스플레이에 진입했다는 의미입니까?중앙에 수평선이 없는 사각형 상자가 바깥쪽에 있는데, 이는 dcs에만 들어가고 대시보드 디스플레이에는 초점이 맞지 않는다는 의미입니까?
LT는 액체 레벨 트랜스미터를 의미합니다!!!전류신호를 출력할 수 있어요~ DCS만 사용하지 않는다면 검사에 의존해서 문제를 찾아내야 합니다.;DCS에 들어가 이상이 발견되면 검사를 받으러 가세요.; LT가 DCS에 들어갈 수 있는데 들어갈지 말지는 디자이너의 몫인가요?DCS에 들어가지 않으면 혼날 것입니다. DCS에 들어오지도 않았는데 왜 LT를 구매하시나요? LI 액체 레벨 표시기를 구입하세요!이제 DCS가 있으므로 문제를 찾기 위해 여전히 검사에 의존해야 합니다....
사실 제 질문은 제어실에 설치된 계측기가 중앙에 수평선이 있는 원이라면 제어실의 dcs 디스플레이에 표시할 수 있는데 제어가 필요한 경우에만 원 밖에 수평선이 추가되는 건가요?또는 제어실에 계측기가 설치된 경우 제어실에 계측기가 있어야만 값을 볼 수 있으며 dcs 디스플레이에는 표시되지 않습니다. 외부에 상자를 추가해야만 dcs 디스플레이에 표시됩니까?
체인 제어에 참여하려면 상부 액체 레벨 경보가 DCS에 들어가야 하며, 낮은 액체 레벨은 DCS 모니터링에 들어가야 합니다. 체인이 구현되면 둘 다 추가될 것으로 추정됩니다.
자동 제어 범례를 살펴보십시오. 박스형 제품은 표시용이든 제어용이든 모두 DCS로 들어갑니다.