2017-02-19View Original

Thread Content

여러분, 안녕하세요.내 부대의 ​​가연성 및 유독성 가스 감지 시스템은 485 통신을 사용합니다.캐비닛에는 90개의 감지 카드가 있습니다.각 카드는 현장 탐지 프로브 세트에 해당합니다.감지 중 하나에 문제가 있는 경우(회로가 차단됨) 캐비닛에 있는 모든 카드에 문제가 있다는 메시지가 불규칙하게 표시됩니다. 화면에는 많은 신호가 오프라인 상태이고 무작위로 깜박이는 것으로 표시됩니다. 고장난 것은 고정된 것이 아닙니다.현장 직원은 현장 계량기 표시가 정상임을 확인했습니다. 게다가, 어느 미터에 문제가 있는지 중앙 관제실에서 판단할 수 없었고, 현장 직원이 모든 프로브를 점검하는 것도 불가능했습니다(대다수는 공중에 있었습니다).즉, 문제가 발생할 때마다 캐비닛의 카드를 하나씩 뽑고 전원을 껐다가 다시 시작한 다음 하나씩 전원을 켜서 문제를 해결해야 합니다. 이 현상의 이유는 무엇입니까?485 통신에 문제가 있는 걸까요?정확히 문제가 무엇입니까?
Reply #22017-02-22
485 통신 방식이 무엇인지 명확하게 설명하지 않았습니다. 각 회사의 각 프로브에 90개의 카드가 지점 간 유선으로 연결되어야 합니다. 그렇죠?그렇다면 485는 어떻게 되었나요?
Reply #32017-02-23
이런 일이 일어나서는 안 됩니다!회선 연결이 올바른지 인터록 설정이 올바른지
Reply #42017-02-24
현장 프로브에서 감지 카드로 전달되는 신호는 아날로그 신호이고 감지 카드에서 메인 제어 장치로 전달되는 신호는 485입니다. 맞습니다.선로 연결에 문제가 있는지, 종단 저항이 정상인지 확인하세요.
Reply #52017-02-25
개인적인 의견은 485소통 정도가 되어야 합니다. 먼저 명확히 해야 할 점은 중앙 제어실 현장에 설치된 중앙 집중식 디스플레이의 경우 각 필드 프로브가 각 디스플레이 카드에 해당하는 4~20mA 또는 1~5VDC 아날로그 신호라는 것입니다. 중앙 디스플레이와 시스템 간의 통신은 중앙 디스플레이의 통신 인터페이스에 의존합니다. 따라서 RS485는 직렬 통신 인터페이스입니다. 시스템과 통신을 설정하려면 통신 프로토콜을 설정해야 합니다. 특히 각 문자열의 모드와 정의를 구체화해야 합니다. RS485는 큰 개념이며 구체적인 구현에는 차이가 있습니다. 잘 해결되지 않으면 시리얼 통신이 아예 실패하게 되고, 모든 일이 잘못되게 됩니다. 귀하의 구체적인 상황이 명확하지 않습니다. 제어 시스템 공급업체와 가연성 가스 계측기 제조업체를 찾아 양측의 통신 인터페이스 프로토콜 요구 사항을 주의 깊게 확인 및 결합하고 요구 사항에 따라 구성하는 것이 좋습니다. 이러한 문제는 해결되어야 합니다.
Reply #62017-04-03
각 탐지 카드에는 고유한 주소가 있습니다. 카드 장애가 발생하면 주소가 멸실되거나 혼동되어 485 통신 장애가 발생할 수 있습니다.호스트 소프트웨어가 데이터를 읽을 때 주소 오류가 발생하고 데이터를 읽을 수 없는 경우 COM 포트를 다시 시작하고 데이터 중단을 유발합니다.
Reply #72017-04-12
이것은 우리가 여기서 사용한 오래된 화재 시스템과 약간 비슷합니다. 하나의 헤드는 하나의 카드에 해당하지만 신호를 직접 배선했으며 485를 사용하지 않았습니다.이것은 확실히 485 통신의 문제입니다. 하드웨어 자체에 결함이 있거나 위의 통신 구성이 제대로 이루어지지 않았습니다. 제조사에 수리를 요청하시는 것이 좋습니다. 포스터 참고용으로 프로브 품질을 확인할 수 있는 방법을 제공합니다. 포스터의 프로브 브랜드와 종류를 모르겠습니다.여기에 있는 프로브에는 세 개의 와이어가 있고 화학 연소 유형이 있으며 둘 사이의 저항은 6옴이고 와이어 제거량은 둘 중 하나라도 6옴이 아니면 프로브가 파손된 것입니다. 교체하고 다시 교정하면 됩니다. 참고용 개인 의견입니다.
Reply #82017-04-12
현장 직원은 확실히 확인하지 않고 프로브가 통신할 수 없지만 프로브의 경보 기능이 있습니다. 즉, 통신 모듈은 서로 독립적이어야 합니다.질문은 485 통신에 관한 것이어야 합니다.시스템 확인에 문제가 없다면 이는 프로브 제조사의 본래 결함입니다.
Reply #92017-04-12
어떤 브랜드인가요? 그런 프로브의 품질을 어떻게 확인합니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.