터빈 유량계 및 전자기 유량계의 원격 전송 신호 간섭 문제:유량계 제조업체는 Tianjin Xuner입니다. 터빈 유량계의 측정 범위는 4~40t/t입니다.;전자기유량계의 측정범위는 3.5~40t/h이다.터빈 유량계에 해당하는 실제 유량은 0~10t/h입니다.;전자유량계에 해당하는 실제 유량은 15t/h입니다.터빈 유량계의 원격 전송 신호는 3과 8 사이에서 크게 변동하며 전자기 유량계의 원격 전송 신호에는 표시가 없습니다.두 유량계의 미터 디스플레이는 비교적 안정적입니다.원격 전송 신호가 불안정해지는 원인이 무엇인지 여쭤봐도 될까요?
전송 과정에서 발생하는 간섭이어야 합니다. 라인을 확인하세요.
작은 신호 변동을 제거할 수 있습니다. 신호가 없으면 설명서를 하나씩 참조하십시오.
그 이유는 다소 복잡하며 몇 문장으로 명확하게 설명할 수 없습니다.
우선, 미터 출력이 정확한지 확인하십시오. 그렇다면 전송 과정에서 간섭이 발생하는 것입니다. 접지 및 차폐와 같은 문제를 확인하십시오.
이 게시물은 Xiqiao가 2017-2-21 12:46에 마지막으로 편집했습니다. 개인적으로는 전적으로 간섭의 문제는 아니라고 생각합니다. 경험에 비추어 볼 때 일반적인 간섭이 전원 공급 장치를 방해한다고 생각합니다. 간섭이 심하면 장비 LCD 화면이 켜지지 않거나 어두워질 수 있습니다. 이는 전자기 유량계가 4선식 계측기이기 때문에 일반적이지만 출력에는 신호가 없어야 합니다.권장되는 문제 해결 방법: 1. 기기에 별도로 전원을 공급하거나 파이프에서 기기를 제거하고 제어 캐비닛 옆에 전원을 공급합니다. 전류 출력을 측정합니다. 출력에 문제가 없다면 시스템 연결이 가능한지 확인하세요. 2.변경 사항을 보려면 파이프라인에 다시 설치하세요. 전자기 유량계의 경우 출력단의 절연 여부를 테스트해야 합니다. 절연저항계를 사용하여 지반단열에 문제가 없는지 확인하십시오. 연속성도 테스트해야 합니다.터빈이 더 문제입니다. 간섭 문제일 수도 있습니다. 그 위에 고전압 케이블 브리지가 있는지 여부와 주변의 대형 모터 시동으로 인한 간섭을 배제할 필요가 있습니다. 차폐층은 접지되어야 하며 한쪽 끝도 접지되어야 합니다. 저도 현장에서 비슷한 상황을 겪었습니다.주변의 대형 장비의 시동으로 인해 발생하는 경우 해결책이 없을 수 있습니다.쉬운 분석을 위해 DCS 곡선의 스크린샷을 게시하는 것이 가장 좋습니다. 3. 악기 구입을 원하시면 저에게 연락주세요. 이러한 문제가 발생하면 해당 사이트로 이동하여 문제를 찾을 수 있습니다. 찾을 수 없다면 그건 내 악기 때문이다. 그것을 찾는 것이 내가 해야 할 일이다. 이제 저는 장비 애프터 서비스를 전문으로 하고 싶습니다. 4. 주된 이유는 가산점을 주기 위함입니다. 5. 실제 현장 A/S 경험도 많습니다. 출력이 비정상일 경우 제거 후 정상이 됩니다. 간섭이 있으면 기기 값에 변동이 생기고 기기에 오류가 발생합니다. 기회가 된다면 정리하여 공유하도록 하겠습니다. 전문가님들의 조언 부탁드립니다.