이 게시물은 Qingfeng Liushui에 의해 2017-2-23 08:59에 마지막으로 편집되었습니다. 우리 작업장에는 압력과 온도가 매우 낮은 20개 이상의 원자로가 있습니다.주전자 내부에는 온도계 슬리브가 있습니다.PLC 디스플레이를 사용하고 싶은데, 완전한 온도 측정 장치 세트가 있나요?이 작업을 수행하는 방법은 무엇입니까?감사해요
이 게시물은 yuchenchf가 2017-2-21 13:40에 이전 PLC 세트인 PT100을 사용하여 마지막으로 편집했습니다.
작은 PLC 시스템만 설치하면 지금은 비용이 높지 않습니다.
각 반응기에는 온도 측정 지점이 하나만 있습니까?이 경우 기존의 다점 디지털 디스플레이만큼 경제적이지는 않습니다.
두 개의 다중 채널 디지털 표시기를 사용하는 것이 더 편리합니다.
총 16개의 장치가 있고, 각 주전자에 하나의 온도 측정 지점이 있으며, 현장 디지털 디스플레이가 있는 3~4개의 주전자로 구성된 그룹으로 4~5개의 그룹이 필요합니다.온도 범위 -50 ~ 150℃.일반적으로 비용은 얼마입니까?
통합 디지털 디스플레이 온도 변화 + 다채널 페이퍼리스 레코더?
2층님 말씀에 동의합니다. 경제적이고 저렴합니다. 왜 디스플레이에 PLC를 사용해야 합니까? 온도를 제어해야 합니까, 아니면 기성 PLC가 있습니까?
이 글은 yuchenchf님이 2017-3-1 14:36에 마지막으로 수정하셨습니다. 비용도 많이 들지 않으니 필요하신 분은 연락주세요
원자로를 사용하는 장소는 방폭구역이어야 하며, 디지털 디스플레이의 방폭 문제도 고려해야 합니다.
이 게시물은 2017-3-28 17:14에 yuchenchf에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 기술 지원을 제공할 수 있습니다.
이미 온도계 슬리브가 있으면 간단합니다. 장갑형 열저항기의 센서부에 정션박스를 추가(현장에서 방폭 옵션이 필요한지 확인)하고 PLC로 출력(PLC가 PT100을 지원하는지 확인)하면 됩니다.가격은 어떻습니까? 삽입 깊이가 그리 길지 않은 경우 단가는 세트당 수백 위안입니다.오후 사양을 참조하십시오
비용은 많이 들지 않으며 테스트하는 매체에 따라 다릅니다. 특별한 매체가 아니라면 비용은 많이 들지 않습니다.
이 게시물은 2017-3-28 17:14에 yuchenchf에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 원자로 정보
현장의 폭발 방지에 대한 다른 요구 사항이 없는 경우.그냥 종이 없는 녹음기를 사용하세요.8개 채널 또는 16개 채널.4방향 디지털 디스플레이 미터를 사용하는 것도 가능합니다.하지만 녹음기만큼 좋지는 않습니다.
우리는 Jiangsu Jiechuang의 통합 로컬 + 전송 온도계를 사용했습니다. 작업조건은 매우 가혹했고, 3년 동안 사용해본 결과 아무런 문제가 없었습니다.
기록이 필요한 경우 열 저항기가 있는 종이 없는 기록계를 선택하세요. 기록이 필요하지 않은 경우 열 저항기가 있는 다중 채널 검사 장비를 선택하십시오.열 저항기의 부식 문제를 고려하십시오.PLC가 있는 경우 열저항 신호를 PLC에 직접 연결하면 됩니다.하지만 열저항 신호를 수용할 수 있는 모듈을 선택해야 합니다.