최근에 220VAC 솔레노이드 밸브를 설계하고 8x2x1.5 다심 케이블을 사용하는 곳을 봤습니다. 24VDC이고 멀티 코어 케이블을 사용한다면 의심의 여지가 없습니다. 220VAC 솔레노이드 밸브 제어 신호에 다심 케이블을 사용해도 되나요? 220VAC AC 배전에는 다중 코어 케이블을 사용할 수 없습니다. 나는 혼란스럽다. 조언 좀 부탁드려요!
교류는 서로 간섭하므로 간섭을 제거하기 위한 조치를 취해야 합니다.
계기용 솔레노이드 밸브는 1.5제곱미터의 다심 케이블을 사용해도 문제가 되지 않습니다.전력 분배를 사용할 수 없는 이유는 주로 전류가 크기 때문입니다(다중 코어는 열을 발산할 수 없으며 단락 연소 위험이 있음).
계측기 솔레노이드 밸브의 전류는 일반적으로 0.5a의 전류를 초과하지 않습니다.
솔레노이드 밸브는 일반적으로 전력을 많이 소모하지 않으므로 다심 케이블을 사용해도 문제가 없습니다.
0.5A는 너무 큽니다. 솔레노이드 밸브에 통전할 때 순간적인 서지 전류는 그다지 크지 않을 것으로 추정됩니다.
솔레노이드 밸브에는 문제가 없습니다. 이번 디자인은 너무 파격적이라는 생각이 듭니다. 솔레노이드 밸브가 모두 함께 있으므로 수-공용 연결을 사용하는 것은 어떻습니까? 이 진술로 판단하면 아마도 DCS가 보조 장비를 제어하는 것으로 보입니다. DCS는 이와 같이 재정적, 물적 자원을 낭비하는 경우가 많습니다.
악기를 만드는 사람은 악기를 만드는 사람이다. 와이어 직경의 문제인가요?그렇게 하면 여러 설계 사양을 위반하게 됩니다. "계기 배관 및 배선을 위한 HG/T20512-2014 설계 사양"의 조항 8.1.7 중 하나를 인용해 보겠습니다. 서로 다른 레벨의 신호는 동일한 멀티 코어 케이블 및 정션 박스를 공유해서는 안 됩니다.가장 큰 문제는 안전이라고 생각합니다.
220V용 솔레노이드 밸브는 안전하지 않습니다. 이론적으로 24V 솔레노이드 밸브는 2.5선을 사용해야 합니다.
전압은 모두 220VAC이며 다른 레벨은 없습니다. 안전도 걱정되는데 규정을 못찾겠어요……
피드백도 220인가요?그건 말도 안되는 소리입니다.
포스터의 의미를 모르겠습니다. 멀티코어 케이블을 220VAC에 사용할 수 없다는 뜻인가요? 그것은 무엇을 의미합니까?왜 사용할 수 없나요? 그것이 내가 사용하는 것입니다.
멀티코어 케이블은 멀티코어 케이블의 종류에 따라 달라집니다. 포스터에는 컴퓨터 케이블로 추정되는 꼬인 전선이 사용되었습니다. 이 단열 수준은 충분하지 않으며 안전하지 않습니다.
꼬인 전선을 어떻게 사용할 수 있나요?이것은 사용을 위한 것이 아닙니다. 미터에는 전용 케이블이 있습니다.
솔레노이드 밸브의 힘은 그다지 높지 않아야 사용 가능합니다.
안쓰는게 제일 좋은거 같아요~ 거리가 짧으면 괜찮지만 전압저항 레벨에 주의하세요
이러지 마세요!라인 1.5는 문제 없습니다. DC라면 문제가 없지만 220VAC에서는 문제가 생기고 전압이 유도됩니다.솔레노이드 밸브가 고장나 교체가 필요한 경우 다른 밸브로의 전원 공급을 차단할 수 없습니다. 결과적으로 200V에 가까운 전류가 차례로 통전됩니다. 우리 회사도 마찬가지고, 공장 전체가 이런 식으로 배선되어 있어요.유도성 전력 변환 비용을 없애기 위해서는 상당히 높은 비용이 필요합니다.**안전상의 위험.
당시에는 8x3x1.5를 사용했는데, 각 전선 쌍에는 안전을 위해 PE 전선이 있어야 합니다.물론 솔레노이드 밸브 쉘이 비금속이라면 PE 와이어가 필요하지 않습니다.