Hollysys K 시리즈 하드웨어에 대한 감정가이신가요?물어볼 몇 가지 질문이 있습니다.

2017-02-26View Original

Thread Content

k-di03과 같은 k-시리즈 di 카드를 단일 코어 케이블의 di 지점에 연결할 수 있는 방법이 있습니까?마지막으로 메인 COM을 사용하여 전원 공급 장치를 반환합니다. 이는 Siemens PLC에서 더 일반적입니다. 외부 전원 분배 또는 내부 전원 분배를 통해 di03에서 이러한 종류의 연결을 구현할 수 있습니까?항상 노력해서 성공하지 못하는데, 모두 감사합니다!
Reply #22017-02-26
단일 코어 DI의 경우 전원 공급 장치와 DI 포인트가 루프를 형성할 수 있는 한 실제 현장 애플리케이션의 대부분은 COM 터미널을 연결하는 것입니다. 베이스의 24V 연결 방식에 주의하세요. 내부 전원 공급 장치와 외부 전원 공급 장치 연결 방법이 다릅니다.
Reply #32017-02-27
전원 문제를 해결할 수 있습니다. 로컬에 5개의 신호가 있는 경우 DCS 측은 이론적으로 6개의 와이어를 연결할 수 있습니다. 하나의 코어를 전원 공급 장치로 사용할 수 있으며 로컬 루프 연결을 전원 공급 장치 끝으로 사용할 수 있습니다.그런데 왜 코어 케이블 수의 차이가 있습니까?전원 공급 라인에 문제가 있으면 좋지 않습니다. 위험이 집중되어 확인이 어렵습니다.
Reply #42017-02-28
외부 전원 공급 장치는 카드 단자에 들어가는 24V 연결 방법이 다르다는 것을 의미합니다. 하드웨어 매뉴얼에는 자세한 연결 방법이 나와 있습니다.
Reply #52017-02-28
내부 및 외부 전원 연결 방법에 대한 휴대폰 사용 설명서 사진입니다.
Reply #62017-02-28
K 시리즈 하드웨어 사용 설명서의 전체 세트가 있습니다. 필요하신 분은 다운로드 받으세요.
Reply #72017-03-05
저는 개인적으로 단지 몇 줄을 절약하기 위해 COM을 공유한다는 아이디어를 지지하지 않습니다. 공중선에 문제가 있다면 큰 문제가 되지 않을까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.