용융 아연 도금 그리드 브리지의 일반적인 지지 거리는 얼마나 됩니까?
Reply #22017-02-27
2-3미터, 다리 폭에 따라 다릅니다.
Reply #32017-02-27
6.2조 규정은 2미터이지만 현장에서는 기본적으로 2~3미터도 괜찮습니다. 트로프 박스의 너비를 살펴보세요. 내력이 무거운 경우에는 2m를 넘지 않는 것이 가장 좋습니다.
Reply #42017-02-27
이 사양은 여물통형 교량을 언급하며 그리드 교량은 언급하지 않습니다.업데이트된 버전을 게시하겠습니다.
Reply #52017-02-28
교량 지지대의 간격을 계산해야 하며 지지대 사이의 거리는 지지대 위에 있는 케이블의 무게와 관련이 있습니다.참조, GB50217 전력 엔지니어링 케이블 설계 코드: “6.2.5 케이블 트레이의 구조는 강도, 강성 및 안정성 요구사항을 충족해야 하며 다음 규정을 준수해야 합니다.: 1 교량의 하중 지지 능력은 교량의 초기 영구 변형을 유발하는 최대 하중을 안전계수 1.5로 나눈 값을 초과해서는 안 됩니다. 2 허용 균일 하중 지지 효과 하에서 사다리 프레임과 팔레트의 상대 처짐 값은 강철의 경우 1/200보다 커서는 안 됩니다.;알루미늄 합금은 1/300보다 커서는 안 됩니다. 3 허용 하중 하에서 강철 지지 암의 편향과 암 길이의 비율은 1/100보다 커서는 안 됩니다.”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.