PLC 시스템과 SIS 시스템 간의 카드 이중화 문제

2017-02-28View Original

Thread Content

순수 스테이션 제어 PLC 시스템의 카드 여유율과 SIS 시스템의 카드 여유율을 어떻게 결정합니까?
Reply #22017-02-28
백업률이란 백업 채널 수를 전체 채널 수로 나눈 값을 의미하나요?
Reply #32017-03-02
일반적으로 온라인 예약(포인트 추가 가능) 20%와 공간 예약(카드 추가 가능) 20%가 있습니다.
Reply #42017-03-03
채널 예비는 20%(추가 포인트 추가 가능), 카드 예비는 20%(카드는 완전히 예비됨), 공간 예비는 20%(카드 추가 가능)입니다. 실제 적용에서는 일반적으로 10%의 예비비가 기본적으로 기술 혁신 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
Reply #52017-06-14
각각의 구체적인 콘텐츠 공간을 자세히 설명해 주실 수 있나요?
Reply #62017-06-14
각각의 구체적인 콘텐츠 공간을 자세히 설명해 주실 수 있나요?
Reply #72017-06-15
채널 백업은 사용 중인 카드에 해당 유휴 채널이 있음을 의미합니다. 카드 백업은 전혀 사용되지 않지만 제조업체의 하드웨어 구성 과정에서 조립된 카드입니다. 공간 백업은 캐비닛이 카드 자체를 설치할 수 있는 공간을 확보한다는 의미입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.