조절 밸브가 불안정합니다.

2017-03-03View Original

Thread Content

친애하는 신들:질문이 있습니다. 내 작업장에는 공기 개방 조절 밸브가 있습니다. 수동으로 0으로 돌리면 밸브 스템이 0 위치를 나타냅니다. 수동으로 50%로 돌리면 밸브 스템이 50% 위치에 있습니다. 그러나 수동으로 100%로 돌리면 조절 밸브 스템이 상하로 요동하여 100% 위치에 고정할 수 없습니다. 이유는 무엇입니까?
Reply #22017-03-03
공기 누출이 있거나 포지셔너에 문제가 있을 수 있습니다. 포지셔너를 분리하고 정격 압력 공기 공급원을 액추에이터에 직접 공급하여 여전히 변동하는지 확인할 수 있습니다. 변동이 없으면 포지셔너에 문제가 있는 것이므로 조정이 필요합니다.
Reply #32017-03-03
기기 공기 파이프의 필터 감압기 압력을 높여보세요.
Reply #42017-03-03
공기 경로를 확인하는 핵심 사항은 다음과 같습니다. 1. 액추에이터의 공기 챔버 씰이 누출되거나 공기 누출을 유발하는지 확인합니다. 2. 포지셔너의 노즐/배플이 더러워져 노즐 배기에 영향을 미칩니다.
Reply #52017-03-03
포지셔너와 필터에 공기 누출이 있는지 확인하세요!
Reply #62017-03-03
출력 신호가 안정적인지 확인하세요. 신호가 안정되면 공기 공급이 안정적인지, 포지셔너 출력이 안정적인지 확인한 다음 밸브를 확인하십시오.
Reply #72017-03-04
밸브 포지셔너에 문제가 있는 것 같습니다.
Reply #82017-03-04
조절 밸브의 작동 및 유지 관리는 주로 밸브 포지셔너에 따라 달라집니다.따라서 모든 조절 밸브는 포지셔너 작동에 익숙해야 합니다.밸브 포지셔닝이 어떤 브랜드인지 모르시나요?공기 증폭기가 있나요?변동이 발생하기 전에 누군가 움직였습니까? 아니면 갑자기 시작되었습니까?Siemens 포지셔너의 압전 밸브는 계기용 공기에 대한 요구 사항이 높으며 오작동하기 쉽습니다. 다른 것을 시도해 보세요.0%·50%가 정상이면 설치 문제를 해결할 수 있습니다.위에서 언급한 대로 100% 위치 변동은 주로 공압 증폭기, 포지셔너, 단방향 조정 스로틀 밸브 등과 같은 공기 경로 부속품을 점검합니다.보스라고도 알려진 공압 증폭기와 단방향 조절 스로틀 밸브를 조정할 수 있습니다.
Reply #92017-03-04
이는 밸브 포지셔너로 인해 발생해야 합니다. 포지셔너를 사용하여 베이스 조정 손잡이와 파일럿 밸브의 오리피스를 조정합니다. 지능형 포지셔너인 경우 압전 밸브를 교체하십시오.
Reply #102017-03-04
공기압을 높이십시오. 멤브레인 헤드에서 공기가 누출될 수 있습니다. 스프레이 병을 사용하여 멤브레인 헤드의 밀봉 지점에 누출이 있는지 테스트하십시오.
Reply #112017-03-22
가장 간단한 방법은 직접 문제를 해결하고 문제가 해결되는지 확인하는 것입니다.
Reply #122017-03-22
도약?다이어프램 씰에 공기가 새거나, 포지셔너에 문제가 있을 수 있습니다!가능하다면 분해해서 살펴보세요!
Reply #132017-03-22
포스터 문제는 해결됐나요? 곧 발표되나요?**술집!
Reply #142017-03-23
최종적인 이유는 무엇인지, 어떻게 대처해야 할지 주목해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.