이중 플랜지 차압 트랜스미터를 밀도계로 사용할 수 있습니까?

2017-03-05View Original

Thread Content

이중 플랜지 차압 트랜스미터를 밀도계로 사용할 수 있습니까?측정 원리는 무엇입니까?
Reply #22017-03-05
혹시 이 분야에 실무 경험이 있으신 분 계시면 알려주세요.왜 대기가 그렇게 활동적이지 않습니까?
Reply #32017-03-05
예, 주요 문제는 범위 설정입니다.
Reply #42017-03-05
정확도 요구 사항이 높지 않은 경우 사용할 수 있습니다.여전히 P=9.8*밀도*높은
Reply #52017-03-05
기본적으로 안정적인 밀도를 갖는 액체에는 여전히 사용할 수 있습니다.
Reply #62017-03-06
밀도가 상대적으로 안정적인 경우 dcs 시스템에 간단한 계산만 추가하면 됩니다. 불안정한 경우에는 측정기의 범위를 반복적으로 변경해야 하는데 이는 큰 문제가 됩니다.
Reply #72017-03-06
원리식 P=9.8*밀도*높은.따라서 전제는 액체 수위를 측정하기 위한 또 다른 측정기가 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 변수가 두 개인 수식을 어떻게 풀 수 있습니까?
Reply #82017-03-06
한번도 써본적이 없는데 대중화될 수 있을까요? 감사합니다
Reply #92017-03-06
사용할 수 있습니다. 더 높은 정확도 요구 사항이 있는 경우 Rosemount의 3051SAM 시리즈 가변 규모 고급 측정 트랜스미터를 살펴볼 수 있습니다.
Reply #102017-03-06
포스터는 무지합니다. 현재 밀도를 측정하는 데 무엇이 사용된다고 생각하십니까?
Reply #112017-03-06
액체 수위가 이미 알려져 있고 액체 밀도가 균일하다면 괜찮습니다.밀도=P/9.8*H, 동시에 유닛에 집중하세요
Reply #122017-03-06
싸구려 같지만 말이 되네요 ;P
Reply #132017-03-07
P=9.8*밀도*높이, 두 가지 수량을 알 수 없습니다. 밀도를 측정하는 방법: ㅋㅋㅋ
Reply #142017-03-07
네, 지난 이틀 동안 가정용 밀도계를 분해했습니다. 석회 슬러리의 밀도를 측정하는 데 사용되는 장치는 소형 이중 플랜지입니다.
Reply #152017-03-08
이전에는 아무도 그것을 사용한 적이 없습니다. 밀도와 높이는 변수이며 이를 정량화할 방법이 없습니다.
Reply #162017-03-08
이 높이는 고정되어 있으며 최소 밀도계는 일반적으로 0.5m 이상입니다. 국내 밀도계 제조사에 문의한 내용입니다.하하.써모피셔 밀도계의 원리가 무엇인지 모르겠습니다. 이야기하기 전에 데이터를 다시 살펴보겠습니다.
Reply #172017-06-26
이중 플랜지 밀도계의 설치 조리개는 0.5m, 1m와 같은 고정 값입니다. 설치 개구부를 0.5m로 가정하고 절대 밀도를 측정하며 차압 범위는 0~20kPa, g는 10m/s^2입니다. 출력이 50%이면 ΔP=ρgh ρ*10*0.5=20kPa ρ=4g/cm^3
Reply #182017-06-26
위의 질문에 답하려면... 이중 플랜지의 밀도를 측정하는 방법은 무엇입니까? 실제로는 매우 간단합니다. 두 플랜지를 모두 일반 액체 수위 아래로 만드십시오.즉, 이중플랜지 사이의 거리를 고정하고 중간부분을 매질로 채워야 공식이 적용될 수 있다.P=ρgh, 중학교 물리선생님이 강해요
Reply #192017-06-26
예, 우리 회사는 DCS에서 이 테스트를 사용합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.