생산 조건에 따라 오리피스 플레이트 유량 측정 범위를 확장해야 하는 경우(교정 범위 초과) 측정 및 정산에 영향을 미치나요?
Reply #22017-03-09
무슨 말인지 이해가 안 돼요.측정 범위를 초과한 경우 측정 범위를 확장하면 됩니다. 트랜스미터 측정이 요구 사항을 충족할 수 있으면 대상이 흐름을 제한하지 않고 프로세스 흐름을 충족할 수 있으므로 확장 및 수정이 가능합니다.
Reply #32017-03-09
위에 사람 말이 맞아요. 오리피스 플레이트를 변경하면 트랜스미터의 측정 범위도 변경되어야 합니다.
Reply #42017-03-09
측정 범위를 확장하면 유량계의 교정 범위를 초과하게 됩니다. 무역 결제에 영향을 미칠까요?
Reply #52017-03-09
나는 이것을 알고 있다. 즉, 교정 범위를 초과하고 측정 사양을 충족하는지 여부입니다.
Reply #62017-03-09
오리피스 플레이트의 차압 값이 정확하다면 문제가 없습니다. 범위가 확장된 후에도 측정 데이터도 정확합니다.
Reply #72017-03-09
그러나 거래 정산을 위해 오리피스 유량계를 사용하려면 양 당사자의 승인이 필요합니다. 일반적으로 질량 유량계, 트럭 스케일 및 레일 스케일이 상거래용으로 사용됩니다.
Reply #82017-03-09
증기는 파이프를 통해 운반되어야 합니다. 그렇죠? 양쪽에 계량 오리피스 플레이트가 있어야 합니다. 확장이 끝나면 양쪽에서 계산을 하게 됩니다. 이러한 작업 조건의 유량계는 일반적으로 거래 결제 중에 크고 작은 두 세트로 제공되며 유량계는 양측의 공급과 수요에 따라 전환됩니다.
Reply #92017-03-09
예를 들어, 유량계의 최대 계량 범위는 1000Nm3/h입니다. 1500Nm/h로 변경하면 측정에 오류가 발생하나요?
Reply #102017-03-09
우리 모두는 증기 무역 결제를 위해 Emerson의 vortex street를 사용합니다..오리피스 플레이트 반대쪽은 전혀 인식하지 못합니다. 우리는 회사 내의 지점 공장일 뿐이므로 매우 엄격합니다.
Reply #112017-03-09
계산을 다시 계산해야 합니다. 오리피스 플레이트의 제약 조건을 충족할 수 없는 경우 새 오리피스 플레이트가 필요합니다.
Reply #122017-03-09
오리피스 플레이트의 최대 유량이 충족되었으나 교정 중 최대 범위에 도달하지 못했습니다.
Reply #132017-03-09
일반적인 상황에서는 문제가 없으나, 제조사에 확인하시는 것이 가장 좋습니다.
Reply #142017-03-09
송신기가 범위 비율 내에 있으면 괜찮지만 수정 후에는 교정이 필요합니다.
Reply #152017-03-09
트랜스미터의 측정 범위는 교정 범위 내에 있습니다. 변경해도 문제가 되지 않습니다.
Reply #162017-03-09
확장하는 방법? 범위와 차압이 계산되었으므로 다시 계산해야 합니다.
Reply #172017-03-09
범위 확장은 차압의 크기와 유량의 양에 따라 달라집니다. 둘 사이에는 상응하는 관계가 있습니다. 확장 후 유량은 오리피스 플레이트가 이를 지원할 수 있는지 여부에 따라 달라지며 차압은 트랜스미터가 이를 충족하는지 여부에 따라 달라집니다. 둘 다 만족한다면 괜찮습니다. 어느 하나라도 만족스럽지 않으면 교체하세요.
Reply #182017-03-24
정확도가 변경되면 작동하지 않습니다. 확실히 작동하지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.