Thread Content
이 게시물은 2017-3-10 10:13에 328104062님이 제목으로 마지막으로 편집하셨습니다.: 인터페이스 모드 RS485 MODBUSRTU 프로토콜, RS485 특수 케이블을 사용해야 함, 연선 +1mm2 차폐 AI 모드, Hart 프로토콜, 난연성 케이블 사용, ZR 1.5*질문 2개: 1. 두 케이블의 차이점은 무엇입니까? 2. 어느 것이 신호를 더 멀리 전송합니까? 3. RS485가 AI 케이블을 사용하여 AI의 중간 정션 박스로 직접 이동할 수 없는 이유는 무엇입니까? 4. RS 485 신호는 어떻게 변환됩니까(아날로그에서 디지털로)? 5. RS485는 어떻게 두 개의 케이블을 사용하여 여러 데이터 세트를 전송합니까?(버스와 유사) 6. AI HART는 hart475를 사용하여 감지하고 테스트하는데 RS485를 테스트하는 데에는 어떤 장비가 사용됩니까?
매우 전문적입니다. 나는 그것을 사용했지만 그것을 연구한 적이 없습니다. 나는 그것에 대해 더 알고 싶습니다.
매우 전문적입니다. 나는 그것을 사용했지만 그것을 연구한 적이 없습니다. 나는 그것에 대해 더 알고 싶습니다.
통신 거리가 멀지 않으면 일반 차폐 제어 케이블로도 충분합니다.
질문: 1. 두 케이블의 차이점은 무엇입니까? 하나는 직렬 데이터 통신 케이블이고, 다른 하나는 4~20mA 디지털-아날로그 혼합 신호 전송 케이블이다. 2. 어느 것이 신호를 더 멀리 전송합니까? 연선은 중계기 없이 100m까지만 사용할 수 있지만 난연성 구리 케이블은 일반적으로 1,000m 이상 사용할 수 있습니다. 3. RS485가 AI 케이블을 사용하여 AI의 중간 정션 박스로 직접 이동할 수 없는 이유는 무엇입니까? 임피던스 문제를 고려해야 합니다. 4. RS 485 신호는 어떻게 변환됩니까(아날로그에서 디지털로)? 전송하는 것은 디지털 신호입니다. 5. RS485는 어떻게 두 개의 케이블을 사용하여 여러 데이터 세트를 전송합니까?(버스와 유사) RS485는 시리얼 버스입니다. 6. AI HART는 hart475를 사용하여 감지하고 테스트하는데 RS485를 테스트하는 데는 어떤 장비가 사용됩니까? RS485 버스가 두 장치를 연결하면 장치 자체가 이를 감지할 수 있습니다.
1.485번 버스는 어떤 종류의 통신선을 사용해야 하나요? 국제적으로 승인된 차폐 연선을 사용해야 합니다.우리가 권장하는 차폐 연선 모델은 RVSP2입니다.*0.5(2코어 차폐 연선, 각 코어는 0.2mm 와이어 16가닥으로 구성됨)차폐 연선을 사용하면 두 개의 485 통신 회선 사이에서 생성되는 분산 정전 용량과 통신 회선 주변에서 생성되는 공통 모드 간섭을 줄이고 제거하는 데 도움이 됩니다. 대부분의 엔지니어링 회사*카테고리 5 네트워크 케이블이나 카테고리 5e 네트워크 케이블을 485 통신 회선으로 사용하는 것이 관례인데 이는 잘못된 것입니다.이는: < BR>(1) 일반 네트워크 케이블에는 차폐층이 없으며 공통 모드 간섭을 방지할 수 없습니다. (2) 네트워크 케이블은 0.2mm의 정사각형에 불과하고 와이어 직경이 너무 가늘기 때문에 전송 거리가 줄어들고 연결할 수 있는 장치 수가 줄어듭니다. (3) 네트워크 케이블은 단일 가닥 구리선으로 다중 코어 전선보다 끊어지기 쉽습니다. 2. 왜 접지가 필요합니까? 485 트랜시버는 지정된 공통 모드 전압이 -7V에서 +12V 사이인 경우에만 정상적으로 작동할 수 있습니다.이 범위를 초과하면 통신에 영향을 미치고 통신 인터페이스가 심각하게 손상됩니다.공통 모드 간섭은 위에서 언급한 공통 모드 전압을 증가시킵니다.공통 모드 간섭을 제거하는 효과적인 방법 중 하나는 485 통신선의 차폐층을 접지선으로 사용하여 기계 및 컴퓨터와 같은 네트워크의 장비를 함께 연결하고 한 지점에서 접지에 안정적으로 연결하는 것입니다. 4.485 통신 회선을 어떻게 라우팅해야 합니까? 통신선은 고압전선과 최대한 멀리 두고, 전력선과 평행하게 배선하거나 함께 묶지 마십시오. 5.485번 버스는 왜 별구조가 아닌 손잡고 구조를 채택한 걸까요? 별 구조는 반사 신호를 생성하여 485 통신에 영향을 미칩니다.버스에서 각 터미널 장치까지의 지선 길이는 가능한 짧아야 하며 일반적으로 5미터를 초과하지 않아야 합니다.분기선이 터미널에 연결되어 있지 않으면 신호가 반사되어 통신에 강한 간섭을 일으키므로 제거해야 합니다. 6.485 버스의 장치 간 접촉이 가능합니까? 동일한 네트워크 시스템에서는 동일한 케이블을 사용하여 회선의 접점 수를 최소화하십시오.느슨해짐과 산화를 방지하기 위해 조인트가 잘 용접되고 단단히 감겨 있는지 확인하십시오.단일 연속 신호 경로를 버스로 보장합니다. 7.공통 모드 간섭과 차동 모드 간섭이란 무엇입니까?통신 회선의 간섭을 제거하는 방법은 무엇입니까? 485 통신 회선은 두 개의 꼬인 전선 쌍으로 구성됩니다. 두 통신선 사이의 전압차를 통해 신호를 전송하므로 차동전압 전송이라고 합니다. 차동 모드 간섭은 두 신호 라인 사이에서 전송되며 대칭 간섭입니다.차동 모드 간섭을 제거하는 방법은 회로에 바이어스 저항을 추가하고 연선을 사용하는 것입니다.; 공통 모드 간섭은 신호 라인과 접지 사이에서 전송되며 비대칭 간섭입니다.공통 모드 간섭을 제거하는 방법은 다음과 같습니다.: (1) 차폐 연선을 사용하고 효과적으로 접지하십시오. (2) 강한 전계가 있는 장소에서는 아연 도금 파이프 차폐 사용을 고려하십시오. (3) 배선 시 고압선과 멀리하고, 고전압 전력선과 신호선을 함께 묶지 마십시오. (4) 전자 제어식 잠금 장치와 동일한 전원 공급 장치를 공유하지 마십시오. (5) 선형 조정 전원 공급 장치 또는 고품질 스위칭 전원 공급 장치를 사용하십시오(리플 간섭은 50mV 미만) 8.어떤 상황에서 종단 저항을 485 버스에 추가해야 합니까? 정상적인 상황에서는 단자 저항을 높일 필요가 없습니다. 485 통신 거리가 100미터를 초과하는 경우에만 485 통신의 시작과 끝 부분에 종단 저항을 추가해야 합니다. 9.485의 통신 거리를 연장하는 방법. 485 네트워크의 사양 중 하나는 길이 1.2km, 노드 32개이다.이 제한을 초과하는 경우 485 리피터 또는 485 허브를 사용하여 네트워크 거리 또는 노드 수를 확장해야 합니다. 485 리피터 또는 485 허브를 사용하면 대규모 485 네트워크를 여러 네트워크 세그먼트로 나눌 수 있습니다.485 리피터 또는 485 허브는 485 네트워크 세그먼트를 연결하는 "브리지"와 같습니다.물론 각 네트워크 세그먼트는 여전히 위의 485 사양, 즉 길이 1.2km, 노드 32개를 따릅니다. 네트워크 거리를 확장하기 위해 485개의 리피터를 사용하는 예: 그림과 같이 485 리피터를 사용하여 485 분기 문제를 해결하십시오.: 485 허브를 사용하여 스타 485 네트워크를 구축합니다. 485 허브는 485 중계기 개념을 확장한 것입니다. 이는 다중 포크 문제를 해결할 뿐만 아니라 네트워크 세그먼트 간의 상호 격리 문제도 해결합니다. 즉, 특정 네트워크 세그먼트(예: 단락 등)에서 문제가 발생하더라도 다른 네트워크 세그먼트에는 영향을 미치지 않으므로 대규모 네트워크의 보안 및 안정성이 크게 향상됩니다. 버스형에서 스타형으로의 근거리통신망 개발 과정에서 스타 케이블링 네트워크가 가져다주는 이점을 경험할 수 있습니다.마찬가지로 485개 허브로 구성된 스타 485 네트워크도 485개 네트워크 발전의 방향이 될 것이다. RS-485 통신 프로토콜을 활용하여 PC와 마이크로 컨트롤러 간의 다중 지점 통신 실현 작성자:Liu Tao, Ma Jixun, Lian Haitao 소스:인터넷 조회수:910 업데이트 시간:2007-2-1 Abstract 이 기사에서는 RS-485 인터페이스 칩 MAX485를 소개합니다. 이 칩을 사용하면 PC와 단일 칩 마이크로컴퓨터 간의 직렬 통신을 쉽게 구현할 수 있습니다. 동시에 PC와 단일 칩 마이크로컴퓨터 간의 다중 지점 통신의 예가 제공됩니다. 키워드 RS-485 직렬 통신 다지점 통신?? 데이터 수집 시스템이 광범위하게 적용됨에 따라 일반적으로 계측기, 지능형 장비 등과 같은 마이크로 컨트롤러로 구성된 응용 시스템은 PC와 데이터를 교환하고 PC와 통신 기능을 실현하여 PC와 마이크로 컨트롤러 간의 보완 기능 및 리소스 공유 이점을 최대한 활용해야 합니다.과거에 일반적으로 사용된 RS-232 프로토콜은 느린 전송 속도, 짧은 전송 거리, 전송 신호가 외부 간섭에 취약한 등 설계 요구 사항을 더 이상 크게 충족할 수 없습니다.이 기사에서는 뛰어난 성능을 갖춘 RS-485 인터페이스 칩과 이 칩을 사용하여 마이크로 컨트롤러와 PC 간의 원격 통신을 구현하는 방법을 소개합니다. 또한 마이크로컨트롤러 어레이를 관리하는 PC의 기능을 실현하기 위해 기능을 확장하는 방법도 논의합니다.? 1 RS-485 프로토콜 소개 및 MAX485 칩 소개? RS-232의 여러 가지 단점으로 인해 RS-485의 전기 표준에 대응하는 새로운 직렬 통신 인터페이스 표준 RS-449가 개발되었습니다.RS-485는 평형 연선을 전송선으로 사용하는 미국 전기 산업 협회(EIA)에서 개발한 다중 지점 통신 표준입니다.전송을 위해 차동 신호를 사용합니다.;최대 전송 거리는 1.2km에 달할 수 있습니다.;최대 32개의 드라이버와 트랜시버를 연결할 수 있습니다.;최소 수신기 감도는 ±200mV입니다.;최대 전송 속도는 2.5Mb/s에 달할 수 있습니다.RS-485 프로토콜은 장거리, 고감도, 다지점 통신을 위해 제정된 표준임을 알 수 있다.? MAX485 인터페이스 칩은 Ma입니다.*m사의 RS-485 칩.? 단일 전원 공급 장치 +5V를 사용하여 작동하고 정격 전류는 300μA이며 반이중 통신 모드를 채택합니다.TTL 레벨을 RS-485 레벨로 변환하는 기능을 완료합니다.핀 구조 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다.그림에서 볼 수 있듯이 MAX485 칩의 구조와 핀은 매우 간단하며 내부에 드라이버와 수신기가 포함되어 있습니다.RO 및 DI 단자는 각각 수신기의 출력 단자이고 드라이버의 입력 단자입니다. 마이크로컨트롤러에 연결할 때 마이크로컨트롤러의 RXD 및 TXD에만 각각 연결하면 됩니다.;/RE 및 DE 터미널은 각각 수신 및 전송을 위한 활성화 터미널입니다. /RE가 논리 0이면 장치는 수신 상태에 있습니다.;DE가 논리 1이면 장치는 전송 상태에 있습니다. MAX485는 반이중 상태에서 작동하기 때문에 마이크로컨트롤러의 핀 하나만 사용하면 이 두 핀을 제어할 수 있습니다.;단자 A와 단자 B는 각각 수신 및 전송을 위한 차동 신호 단자입니다. 핀 A의 레벨이 핀 B보다 높으면 전송된 데이터가 1이라는 의미입니다.;A의 레벨이 B단자보다 낮을 경우, 전송된 데이터가 0이라는 의미입니다.마이크로 컨트롤러에 연결할 때 배선은 매우 간단합니다.MAX485의 수신 및 전송을 제어하려면 단 하나의 신호만 필요합니다.동시에 단자 A와 B 사이에 일치하는 저항을 추가합니다. 일반적으로 100Ω 저항을 선택할 수 있습니다.? 2 PC를 사용하여 8031 마이크로컨트롤러와 다중 지점 통신을 달성하시겠습니까? 8031 마이크로컨트롤러를 사용하여 PC와 통신하는 경우 마이크로컨트롤러가 TTL 레벨을 출력하기 때문에 레벨 변환 인터페이스 칩을 사용해야 하며, 이는 PC와 일치하도록 레벨 변환되어야 합니다.이 기사에서는 RS-485 프로토콜을 사용하므로 마이크로 컨트롤러는 RS-485 인터페이스를 사용해야 합니다.;PC측에서는 RS-232와 RS-485의 레벨 변환 인터페이스가 사용됩니다.이 글에서는 무한신테전자(Wuhan Xinte Electronics Co., Ltd.)의 레벨 변환 인터페이스를 사용합니다. 이 인터페이스는 사용하기 쉽고 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않으며 최대 10Mb/s의 데이터 전송 속도를 가지며 소프트웨어 초기화 및 수정이 필요하지 않습니다.또한 다지점 통신을 달성하려면 장치의 구동 성능도 이해해야 합니다. 장치의 구동 능력이 충분히 크면 필요에 따라 필요한 노드를 추가할 수 있습니다. 이 기사에 인용된 예는 다중 지점 통신을 사용하여 PC를 사용하여 64개의 마이크로 컨트롤러의 작업을 제어하는 것입니다.제어 단어와 작업 모드 단어를 해당 마이크로 컨트롤러에 보내면 해당 작업을 수행할 수 있습니다.데이터를 수신한 후 마이크로 컨트롤러는 데이터를 수집하고 PC가 명령을 보낼 때까지 기다린 다음 수집된 데이터를 PC에 다시 공급합니다. PC는 데이터를 분석하고 계산합니다.PC 프로그램은 Windows에서 모든 고급 객체 지향 언어로 작성될 수 있습니다. DOS에서 직렬 포트 인터럽트를 사용하는 것보다 간단합니다. 응용 프로그램은 제어권을 직렬 포트 드라이버에 넘겨주고 인터럽트 수신 및 전송은 직렬 포트 드라이버에 의해 완전히 제어되므로 쓰기 과정에서 많은 문제가 완화됩니다.이 프로그램은 구현을 위해 Delphi의 직렬 통신 제어 Spcomm을 사용합니다.매개변수 설정은 자동으로 수행될 수 있습니다.마이크로컨트롤러는 인터럽트 작업 모드를 채택하고 어셈블리 언어로 작성되었습니다. 통신 전송 속도는 1.2kb/s입니다. PC와 통신해야 하기 때문에 PC의 전송 속도와 완전히 일치하고 다른 전송 속도로 인해 발생하는 트랜시버 오류를 방지하기 위해 11.0592MHz의 수정 발진기가 선택됩니다.다중 기계 작업 모드와 협력하기 위해 작업 모드 3이 선택됩니다.마이크로컨트롤러의 통신 흐름도는 그림 3에 나와 있습니다. ? 델파이로 컴파일된 통신 프로그램과 마이크로컨트롤러의 송수신 프로그램은 아래와 같습니다. ? 마이크로컨트롤러 초기화 서브루틴: ? 서브루틴을 수신하는 마이크로컨트롤러:? REPT:CLRRI? MOVA,SBUF? MOV@R0,A? RET? 프로그래밍 과정에서 데이터 수신 및 전송의 정확성을 보장하기 위해 CRC 검사 프로그램을 추가했습니다. 또한 PC에서 마이크로 컨트롤러로 전송되는 데이터는 ASCII 코드 형식이므로 간단한 변환이 필요하므로 여기서는 생략합니다.?RS-485 프로토콜을 직렬 통신으로 사용하면 빠르고 안정적인 장거리 데이터 전송이 가능합니다.현재와 미래에는 산업 제어 및 기타 측면에서 점점 더 많이 사용될 것입니다.? 참고자료? 1 Wu Zifang, Yu Hesong. 마이크로컴퓨터 제어 시스템과 그 응용? 시안: 시안교통대학교 출판부, 1998년? 2Ma*m's 제품 정보는요? 3Li Chaoqing이 편집함. PC 및 마이크로컨트롤러 데이터 통신 기술. 베이징:베이징 항공우주대학교 출판부, 1999? 485 의사소통의 기초지식 zz 1.485번 버스는 어떤 종류의 통신선을 사용해야 하나요?버스에는 몇 개의 장치를 연결할 수 있습니까? RVSP 차폐 연선을 사용해야 합니다.사용되는 차폐 연선의 사양은 다음 표와 같이 485 통신선의 거리 및 연결된 장치 수와 관련됩니다.차폐 연선을 사용하면 두 개의 485 통신 회선 사이에서 생성되는 분산 정전 용량과 통신 회선 주변에서 생성되는 공통 모드 간섭을 줄이고 제거하는 데 도움이 됩니다. 통신거리 장비수량 통신선 사양 1~400m 1~32대 0.5mm2 400~800m 1~16대 0.5mm2 400~800m 17~32대 0.75mm2 800~1200m 1~8대 0.5mm2 800~1200m 9~21 대만 0.75mm2 800-1200m 22 - 32 대만 1.0mm2 엔지니어링 회사 Dadu*카테고리 5 네트워크 케이블이나 카테고리 5e 네트워크 케이블을 485 통신 회선으로 사용하는 것이 관례인데 이는 잘못된 것입니다.이는:(1) 일반 네트워크 케이블에는 차폐층이 없으며 공통 모드 간섭을 방지할 수 없습니다.(2) 네트워크 케이블은 0.2mm의 정사각형에 불과하고 와이어 직경이 너무 가늘기 때문에 전송 거리가 줄어들고 연결할 수 있는 장치 수가 줄어듭니다. (3) 네트워크 케이블은 단일 가닥 구리선으로 다중 코어 전선보다 끊어지기 쉽습니다. 2. 왜 접지가 필요합니까? 485 트랜시버는 지정된 공통 모드 전압이 -7V에서 +12V 사이인 경우에만 정상적으로 작동할 수 있습니다.이 범위를 초과하면 통신에 영향을 미치고 통신 인터페이스가 심각하게 손상됩니다.공통 모드 간섭은 위에서 언급한 공통 모드 전압을 증가시킵니다.공통 모드 간섭을 제거하는 효과적인 방법 중 하나는 485 통신선의 차폐층을 접지선으로 사용하여 기계 및 컴퓨터와 같은 네트워크의 장비를 함께 연결하고 한 지점에서 접지에 안정적으로 연결하는 것입니다. 전자 제어식 잠금장치와 컨트롤러/카드 리더기는 동일한 전원을 사용할 수 있나요? 할 수 없습니다.전자제어식 잠금장치가 작동하지 않을 때 SKPS의 리플전압은 40~50mV에 불과하다.; 활성화되면, 즉 전자 제어 잠금 장치가 문을 열고 닫을 때 리플 전압이 100mV~300mV까지 상승합니다. 이 리플은 접지선을 통해 컨트롤러와 카드리더로 들어가 통신 칩과 CPU에 발열을 일으켜 통신이 불안정해지고 심한 경우 칩을 태워버리는 원인이 된다.또한 전자 제어 잠금 장치의 전원을 껐다가 켜면 전자 제어 잠금 장치 내부의 코일이 충전 및 방전되어 최대 850mA의 펄스를 생성합니다. 전자 제어 잠금 장치의 양쪽 끝에 병렬 다이오드가 없는 경우 리플 신호는 컨트롤러와 카드 리더에도 전송됩니다.XIMAC는 컨트롤러와 컨트롤러 아래에 연결된 모든 카드 리더기가 SKPS 전원 공급 장치를 공유할 것을 권장합니다.;컨트롤러 아래의 각 전자 제어 잠금 장치는 별도의 SKPS 전원 공급 장치를 사용합니다. 4.485 통신 회선을 어떻게 라우팅해야 합니까? 통신선은 고압전선과 최대한 멀리 두고, 전력선과 평행하게 배선하거나 함께 묶지 마십시오. 5.485번 버스는 왜 별구조가 아닌 손잡고 구조를 채택한 걸까요? 별 구조는 반사 신호를 생성하여 485 통신에 영향을 미칩니다.버스에서 각 터미널 장치까지의 지선 길이는 가능한 짧아야 하며 일반적으로 5미터를 초과하지 않아야 합니다.분기선이 터미널에 연결되어 있지 않으면 신호가 반사되어 통신에 강한 간섭을 일으키므로 제거해야 합니다. Ximake 출입 통제 시스템에는 485 버스가 적용되는 두 곳이 있습니다.하나는 컴퓨터에서 아래에 부착된 컨트롤러로 가는 것이고, 다른 하나는 컨트롤러에서 아래에 부착된 485 카드 리더기로 가는 것입니다. 6.485 버스의 장치 간 접촉이 가능합니까? 동일한 네트워크 시스템에서는 동일한 케이블을 사용하여 회선의 접점 수를 최소화하십시오.느슨해짐과 산화를 방지하기 위해 조인트가 잘 용접되고 단단히 감겨 있는지 확인하십시오.단일 연속 신호 경로를 버스로 보장합니다. 7.공통 모드 간섭과 차동 모드 간섭이란 무엇입니까?통신 회선의 간섭을 제거하는 방법은 무엇입니까? 485 통신 회선은 두 개의 꼬인 전선 쌍으로 구성됩니다. 두 통신선 사이의 전압차를 통해 신호를 전송하므로 차동전압 전송이라고 합니다. 차동 모드 간섭은 두 신호 라인 사이에서 전송되며 대칭 간섭입니다.차동 모드 간섭을 제거하는 방법은 회로에 바이어스 저항을 추가하고 연선을 사용하는 것입니다.; 공통 모드 간섭은 신호 라인과 접지 사이에서 전송되며 비대칭 간섭입니다.공통 모드 간섭을 제거하는 방법은 다음과 같습니다.:(1) 차폐 연선을 사용하고 효과적으로 접지하십시오. (2) 강한 전계가 있는 장소에서는 아연 도금 파이프 차폐 사용을 고려하십시오. (3) 배선 시 고압선과 멀리하고, 고전압 전력선과 신호선을 함께 묶지 마십시오. (4) 전자 제어식 잠금 장치와 동일한 전원 공급 장치를 공유하지 마십시오. (5) 선형 조정 전원 공급 장치 또는 고품질 스위칭 전원 공급 장치를 사용하십시오(리플 간섭은 50mV 미만) 8.어떤 상황에서 종단 저항을 485 버스에 추가해야 합니까? 정상적인 상황에서는 단자 저항을 높일 필요가 없습니다. 485 통신 거리가 300미터를 초과하는 경우에만 485 통신의 시작과 끝 부분에 종단 저항을 추가해야 합니다.특히 485 버스의 장치 수가 적을 때 그렇습니다.장치 수가 많은 경우(예: 22개 이상)일반적으로 종단 저항은 485 버스의 부하 용량을 감소시키기 때문에 종단 저항을 추가할 필요가 없습니다.종단 저항을 높여야 할 경우 컨트롤러의 종단 저항 점퍼를 설정하기만 하면 됩니다. 반대쪽 끝이 컴퓨터에 연결된 경우 485 변환기의 갈색과 흰색 단자를 동시에 단락하십시오. 9.485의 통신 거리를 연장하는 방법. 485 네트워크의 사양 중 하나는 길이 1.2km, 노드 32개이다.이 제한을 초과하는 경우 485 허브를 사용하여 네트워크 거리나 노드 수를 확장해야 합니다. 485 허브를 사용하면 대규모 485 네트워크를 여러 네트워크 세그먼트로 나눌 수 있습니다.485 허브는 485 네트워크 세그먼트를 연결하는 "브리지"와 같습니다.물론 각 네트워크 세그먼트는 여전히 위의 485 사양, 즉 길이 1.2km, 노드 32개를 따릅니다. 485 허브를 사용하여 네트워크 거리를 확장하는 그림: 그림과 같이 485 허브를 사용하여 485 분기 문제를 해결하십시오.: 485 허브를 사용하여 스타 485 네트워크를 구축합니다. 485 허브는 485 중계기 개념을 확장한 것입니다. 이는 다중 포크 문제를 해결할 뿐만 아니라 네트워크 세그먼트 간의 상호 격리 문제도 해결합니다. 즉, 특정 네트워크 세그먼트(예: 단락 등)에서 문제가 발생하더라도 다른 네트워크 세그먼트에는 영향을 미치지 않으므로 대규모 네트워크의 보안 및 안정성이 크게 향상됩니다. 버스형에서 스타형으로의 근거리통신망 개발 과정에서 스타 케이블링 네트워크가 가져다주는 이점을 경험할 수 있습니다.마찬가지로 485개 허브로 구성된 스타 485 네트워크도 485개 네트워크 발전의 방향이 될 것이다.
계측기 테스트 없이 배선이 올바른지 어떻게 알 수 있습니까?