이중 플랜지 트랜스미터 110% 범위 벗어남

2017-03-11View Original

Thread Content

플랜지가 부러져서 제조사에 다시 보냈습니다. 보내서 설치했는데 범위를 벗어난 것으로 나타났습니다. BT200을 사용하여 모든 것이 이전과 동일했는지 확인했습니다.윗부분과 아랫부분이 반전되어 있는 걸까요?여전히 실리콘 오일이 문제입니다. 시계가 좋아야 합니다. 현재 사용중인 건가요, 아니면 새 제품인가요?
Reply #22017-03-11
새것인가요, 아니면 고장나서 수리한 것인가요?설치 전 확인이 되었나요?범위와 음수 이동이 올바르게 설정되어 있습니까?
Reply #32017-03-12
영점이 올바른지, 범위 설정이 올바른지 확인하세요.
Reply #42017-03-12
측정 범위가 잘못되었습니다. 마이그레이션을 위한 측정 범위를 재설정합니다.
Reply #52017-03-13
하시는 걸 추천드려요 :D
Reply #62017-03-13
가장 가능성이 높은 문제는 마이그레이션입니다. 이중 플랜지를 설치할 때 마이그레이션은 플랜지가 제자리에 설치된 후에 수행되어야 합니다. 압력 밸브를 열기 전에 미터는 0을 표시합니다.
Reply #72017-03-13
기기를 설치하기 전에 개별적으로 교정해야 하며, 이중 플랜지 모세관을 동일한 평면에 배치하여 관찰해야 합니다.영점 조정에 문제가 있는 경우 설치 시 확인하세요.동시에 멤브레인 박스 변형이나 플랜지 표면의 오일 누출 등의 문제가 있는지 확인하십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.