대부분의 유량계에는 설치 시 직선 파이프 거리 요구 사항이 있다는 것을 누구나 알고 있습니다. 일반적으로 제조업체의 계산서에 있는 직관 단면 크기에 따라 설치됩니다. 그러나 파이프라인 배관의 정렬 불량과 유량계 조달 시기로 인해 배관 중에 계산 책이 아직 돌아오지 않아 대부분의 직관 단면은 처음 10번과 마지막 5번의 경험에 따라 유지됩니다.직선파이프 구간은 대부분의 설계자들이 중요하게 생각하는 데이터인데, 또 다른 의문점이 있습니다. 유량계 설치 위치에 대한 요구 사항이 있습니까?예를 들어 유량계를 밸브 앞, 밸브 뒤, 장비 앞, 장비 뒤 등에 설치하면 측정에 영향을 미치나요?다양한 종류의 유량계 설치에 대한 규정이 있나요? 기존 프로젝트에 상황이 발생했습니다. 공기 공급 덕트가 있었고 팬을 통해 장비 내부로 공기가 공급되었습니다. 덕트는 DN500보다 컸으며 최대 크기는 DN1200이었습니다. 비용 고려 사항으로 인해 일반적으로 플러그인 Annubar, Proba 및 열 질량 유량계를 사용하여 공기 덕트 유량을 측정했습니다. 팬의 상부 파이프는 대기에 개방되어 있고, 후면 파이프는 장비와 연결되어 있습니다. 그러나 팬에서 장비까지의 파이프 섹션은 매우 짧으며 직선 파이프 섹션이 직선 파이프 섹션 요구 사항을 충족하지 못하는 경우가 있습니다. 따라서 일부 사람들은 팬의 전면 파이프에 유량계를 설치하도록 제안했습니다. 이 설치가 측정에 영향을 줍니까? 다른 요구사항이 있나요?
자동화 기기 GB 50093의 설치 사양을 살펴보세요.
그러지 않는 것이 가장 좋습니다. 유량계는 압력이 안정된 장소, 일반적으로 밸브 앞, 펌프 뒤 등에 설치해야 합니다.팬 앞에 설치하면 측정값에 영향을 미칩니다.
1. 콘센트에 설치하는 것이 가장 좋으며 매개 변수는 안정적입니다. 2. 전면 및 후면 밸브에 대해서는 일반적으로 제조업체에 지침이 있습니다. 3. 고객에 대한 일반적인 조언은 다음과 같습니다.:현장 파이프라인이 직선 파이프 섹션의 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 전체 직선 파이프 섹션의 전면 2/3 및 후면 1/3에 구멍을 설치할 수 있습니다. 4 설치 시 팬 블레이드 방향을 따라 삽입하는 것이 가장 좋습니다.
팬 앞쪽 끝의 직관 부분이 충분할 경우 팬 앞쪽에 설치할 수 있습니다. 막대형 유량계를 선택하는 경우 온도 및 압력 보상을 수행해야 합니다.; 우리는 일반적으로 고객에게 플러그인 열 가스 질량 유량계를 선택하도록 권장합니다. 구체적인 상황에 대해서는 저희에게 문의하실 수 있습니다. 감사합니다!
원본 포스터에서 언급한 현장 조건에 따르면 유일한 옵션은 팬 앞쪽 끝에 유량계를 설치하는 것입니다.그런 다음 어떤 유량계를 선택할지 선택할 수 있습니다. 팬 전단의 파이프는 음압 상태입니다. 이 상태에서는 차압 유량계를 선택하는 것이 적절하지 않습니다.열가스 질량 유량계를 선택하는 것이 가장 좋습니다. 대부분의 열식 유량계 브랜드의 교정 상태는 포스터에서 언급한 현장 작업 조건과 유사한 음압 상태입니다.따라서 유량 데이터는 상대적으로 신뢰할 수 있으며 열식의 장기 안정성은 다른 유량계보다 우수합니다.
GB50093-2013은 파이프라인의 설치 위치와 매체의 방향에 대해서만 일부 조항을 만듭니다. 유량계가 장비의 전후단에 위치한다는 설명은 없습니다!
이 게시물은 2017-3-20 14:33에 zxg.wylton에 의해 마지막으로 편집되었으며 실제 변환 실패 후 2가지 성공 사례가 포함되어 있습니다.: DN1600 미터 파이프, 공기량 110,000m3, 팬 출구 또는 입구에 관계없이 총 직선 파이프 단면은 5미터를 초과하지 않습니다.모든 유량계가 팬 배출구에 설치되었으나 성공적으로 작동하지 못했습니다. 하지만 팬 입구에 성공적으로 설치되었으며, 국산품과 수입품 모두 가능했습니다.국내 파키스탄 음식은 4,000 위안에 불과합니다.이는 부정적인 압력 하에서는 성공하기 쉽지만 긍정적인 압력 하에서는 성공할 가능성이 낮다는 것을 보여줍니다.누군가 열식유량계 사용을 권유하면 그 사람과 계약을 하고 비용을 지불하면 됩니다. 감당할 수 없는 경우에는 반품 비용이 청구되지 않습니다. 동의하시면 사용을 고려해 보실 수 있습니다.
실제로 기존 운영 프로젝트에 사용되었습니다. 팬 배출구인 DN500에 설치되어 있으며 전면 직관부가 요구 사항을 충족하지 않습니다. 국내산 Proba 유량계를 사용합니다. 1년째 운영되고 있습니다. 사이트에서는 문제가 있다는 피드백이 없습니다. 그런데 설치 과정에서 문제가 발생했습니다. 측정 요소에는 흐름 방향 표시가 없었고, 미터 헤드에서는 고압측과 저압측을 볼 수 없었습니다. 제조사에 문의해보니 어떤 설치든 괜찮다는 답변이 돌아왔습니다. 고압측, 저압측이 있어야 하는거 아닌가요? 나는 그것을 알아 낸 적이 없습니다. 이전에는 팬 앞에 유량계를 설치할 수 없는 이유가 팬 앞에 음압이 있기 때문이라고 생각했습니다. 그러나 일부 사람들은 차압 유량계의 작동이 파이프라인 압력의 영향을 받지 않으므로 사용할 수 있다고 말했습니다.이 경우 부압을 고려하지 않고 직관구간만 만족한다면 어떤 위치에도 배치할 수 없고, 팬 앞, 뒤 모두 설치할 수 없습니다!!!