계기 레벨 트랜스미터

2017-03-18View Original

Thread Content

분별탑 액위 트랜스미터의 미터 헤드에는 음압이 표시되며 375로는 0으로 되돌릴 수 없습니다. 미터를 제거한 후에도 값은 변경되지 않습니다. Rosemount 미터의 범위는 0~6.4KPA입니다. 375는 범위를 벗어났으며 0으로 되돌릴 수 없음을 나타냅니다. 어떻게 해야 하나요?
Reply #22017-03-18
개인적으로 보이스체인저에 결함이 있어서 다른 것으로 교체해야 할 것 같습니다...
Reply #32017-03-18
트랜스미터의 양극 및 음극 다이어프램을 오프라인으로 놓고 0으로 재설정합니다.
Reply #42017-03-19
장비가 있으시면 직접 테스트 하신 후 양압실과 음압실을 대기압에 연결하시고 영점 조정을 해보실 수 있습니다.
Reply #52017-03-19
미터기가 고장났습니다. 양쪽 다이어프램의 파손 여부를 확인하고 새것으로 교체합니다.
Reply #62017-03-19
새 시계?미터의 측정 범위가 0~6.4kpa이면 마이그레이션이 없는 것입니다. 그렇죠?두 개의 플랜지를 동일한 수평 표면에 놓고 표시된 값이 미터 헤더의 마이그레이션 값인지 확인할 수 있습니까?작동하지 않으면 공장에 반품하여 수리를 받아야 합니다.
Reply #72017-03-20
이러한 종류의 이중 플랜지 차압 전달 검사는 간단해야 합니다. 두 플랜지에 압력이 가해지지 않은 경우 고압측 다이어프램을 누르십시오. 반응이 없다면 문제가 있는 것입니다.
Reply #82017-03-21
375 핸드헬드 커뮤니케이터가 송신기에 강제로 신호를 보냈는지 여부도 확인할 수 있습니다. 강제로 신호를 보낸 후에도 장비를 자동 모드로 되돌리려면 정상적으로 종료해야 합니다. 휴대용 커뮤니케이터의 신호 라인을 직접 분리할 수 없으므로 장비는 항상 강제 신호 모드에 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.