Thread Content
이전에 사용된 DCS 운영 스테이션은 모두 XP 시스템이었습니다. 이제 XP 시스템이 중단되었습니다. 새로 구입한 컴퓨터에는 win7 시스템이 장착되어 있습니다. DCS 시스템은 Hollysys, Central Control 및 Yokogawa의 제품입니다. 저는 Yokogawa가 메인 컨트롤을 교체하여 win7 운영 소프트웨어를 업그레이드할 수 있다고 제조업체의 기술자에게 전달했습니다. 그러나 중앙 제어 ECS100, Hollysys FM 및 SM 시스템에는 적합한 솔루션이 없습니다. 혹시 이 문제를 겪으신 분이 있는지 모르겠습니다. 공유해 주세요.
내 공장은 jx입니다_100, 현재 업그레이드 문제는 없습니다.
예, 업그레이드 문제가 임박했는데 좋은 해결책이 없습니다. 우리는주의를 기울이고 있습니다.
어드밴텍에는 XP를 지원하는 산업용 컴퓨터가 있는 것 같습니다.
이 문제는 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 1. 우선 새 컴퓨터에 win7을 설치할 때 XP를 설치할 수 없다는 의미는 아닙니다. 물론 새로운 하드웨어를 구입해야 하며 XP 드라이버도 없습니다.산업용 컴퓨터를 직접 구매하실 수도 있습니다. 2. 산업용 네트워크 사용자에게는 안정성이 가장 중요하며, 인터넷에 연결되지 않은 경우에도 보안을 제어할 수 있습니다.게다가 XP는 개인용 버전 업데이트를 중단했는데, 산업용 제어보드는 계속 업데이트 되고 있는 것으로 기억합니다. (인상) 3. win7을 써야 한다면 7도 호환 모드가 있어서 시도해 볼 수 있습니다. 4. 부득이하게 사용하는 방법이 있습니다. 결론적으로는 이건 문제가 되지 않는다고 생각합니다.
각 제조업체에는 각 시스템 버전과 호환되는 소프트웨어가 있습니다. 제조업체와 소통하고, 적절한 버전의 소프트웨어를 설치하고, 원본 프로젝트를 백업하고, 복사하고 다시 출시하면 됩니다.하지만 소프트웨어 개를 교체하는 것은 가능합니다. 업그레이드를 위해 소프트웨어 개를 제조업체에 다시 가져가는 것은 문제가 되지 않습니다.
1. XP는 패치 업데이트를 제공하지 않지만 일상적인 사용에는 여전히 안정적입니다. 2. WIN7로 업그레이드하는 데는 비용이 매우 많이 듭니다. 하드웨어와 컴퓨터를 승인하거나 교체하는 것조차 명백한 경제적 이익이 없으며 리더들은 이에 동의하지 않을 것입니다.
운영 체제를 업그레이드하는 것이 뚜렷한 이점은 없지만 교체할 예비 부품이 없고 값비싼 예비 부품도 사용할 수 없기 때문에 시스템에 필요합니다. 그렇지 않으면 문제가 실제로 발생했을 때 서둘러 업그레이드하기에는 너무 늦을 것입니다.
ECS100은 중앙 제어 소프트웨어를 업그레이드할 수 있으며 일부 버전은 win7과 호환됩니다.
업그레이드하는 것은 문제가 되지 않습니다.오직!주차가 필요한지 여부와 업그레이드 비용에 대한 질문도 있습니다.제조업체는 업그레이드가 매우 긍정적일 것이라고 들었습니다...{:1_90:}
여기 중앙 제어의 운영 스테이션은 모두 2014년에 Windows 7 시스템으로 업데이트되었으며 VF 소프트웨어도 새로운 패치로 업데이트되었습니다.모두 온라인으로 교체되었으며 장치가 멈추지 않았습니다. 주목해야 할 점은:1. 데이터베이스 백업, 트렌드 백업 등 사전 백업이 이루어져야 합니다.2. 새 소프트웨어 버전과 이전 버전 간의 호환성에 대해 중앙 통제실과 협상합니다.특히 로직 펑션 블록의 경우 이전 버전과 호환되지 않으면 매우 문제가 됩니다. 또한 어댑터 카드 COM712를 사용하여 중앙 제어 ECS100을 ECS700으로 업그레이드할 수 있으며 소프트웨어를 VisualField로 교체할 수 있습니다.이 경우 반드시 기계를 정지해야 하지만 운영체제와 운영체제에 대해 걱정할 필요가 없으며 ECS100 카드를 계속 사용할 수 있습니다.
이것은 참으로 큰 문제입니다. 업그레이드밖에 방법이 없는 것 같습니다.
대부분의 시스템은 이 문제에 직면하게 됩니다. 나는 아직도 많은 2000 시스템을 실행하고 있습니다.
같은 의심!도와주세요!업그레이드하는 경우 모든 ECS100 주 제어 카드를 교체해야 합니까?
나는 여기서 많은 업그레이드 프로젝트를 수행했습니다. CPU 측에 문제가 없다면 XP 시스템을 지원하는 Siemens 산업용 PC 사용을 고려해 볼 수 있습니다. 이를 위해서는 XP 시스템 디스크를 만들고 다양한 드라이버를 준비해야 합니다.하지만 시간이 오래 걸리면 win7로 업그레이드하는 것이 가장 좋습니다. QQ2848011074로 자세히 소통하실 수 있습니다.
여기에 FM 및 Lisi에 대한 솔루션이 있습니다. 도움이 필요하시면 저희에게 연락해주세요.
우리에게도 이런 문제가 있습니다.컴퓨터도 업그레이드해야 하고, CPU도 업그레이드해야 하며, 해당 카드와 통신 케이블이 기다리고 있습니다...키를 승인할 수 없습니다.