S7-300 온라인 수정 문제

2017-03-20View Original

Thread Content

S7-300 시스템에서 누적유량을 클리어하고 싶은데, wincc 화면에 클리어 버튼이 없습니다!기본 프로그램 블록에서 이를 수정해야 합니까?그러나 프로그램은 온라인으로 수정할 수 없습니다. 반드시 수정 후 다운로드 하셔야 CPU가 정지됩니다!하나님, 이것이 사실입니까??그리고 특정 아날로그량의 범위를 수정하고 싶다면 프로그램에서 수정한 후 프로그램을 다운로드 받아야 하나요????
Reply #22017-03-21
프로그래머가 당시 Zhou Xiang을 고려했다면 재설정 변수가 있었을 것입니다.CPU에 연결하고 ONLINE을 누른 다음 재설정 BOOL 값을 1로 설정합니다.재설정 변수 이후에 펄스가 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 재설정 BOOL 값을 0으로 설정해야 합니다.
Reply #32017-03-21
온라인으로 수정이 가능하며, 다운로드 및 수정 후에도 프로그램이 멈추지 않습니다.
Reply #42017-03-21
단일 수정된 기능 FC를 다운로드합니다. 모두 다운로드하지 마십시오. 일반적으로 생산에는 영향을 미치지 않습니다.
Reply #52017-03-21
S7-300 시스템에서 누적유량을 클리어하고 싶은데, wincc 화면에 클리어 버튼이 없습니다!기본 프로그램 블록에서 이를 수정해야 합니까?그러나 프로그램은 온라인으로 수정할 수 없습니다. 반드시 수정 후 다운로드 하셔야 CPU가 정지됩니다!그렇습니까?? 그렇지 않은 경우 종료가 발생하지 않습니다. 해당 누적 프로그램을 찾아 해당 작업을 수행합니다. 그리고 특정 아날로그량의 범위를 수정하고 싶다면 프로그램에서 수정한 후 프로그램을 다운로드 받아야 하나요???? 예, 현재 기능 또는 기능 블록을 다운로드하면 됩니다.
Reply #62017-03-22
온라인 변수 모니터링 기능을 이용하면 누적된 값이 DB 블록, M 변수 등이 될 수 있으며, 온라인에서 직접 변수를 수정할 수 있습니다.
Reply #72017-03-22
특정 fc, fb 또는 db를 수정한 후 프로그램을 다운로드하면(블록만 다운로드한다는 점에 유의) 두 가지 상황이 아닌 이상 CPU가 종료되지 않습니다.: 1. 프로그램이 잘못 수정되었습니다. 예를 들어 주소 지정 오류가 발생했고(CPU가 프로그램에 지정된 변수 주소를 찾을 수 없음) 프로그램 오류를 방지하기 위한 오류 ob가 PLC에 다운로드되지 않은 경우 PLC는 정지 상태로 들어갑니다. 2. 전체 스테이션을 다운로드할 경우 기본적으로 하드웨어 구성 프로그램을 다운로드하면 CPU가 다시 시작됩니다. (400H 이중화 PLC인 경우 하드웨어 구성을 온라인으로 업데이트할 수 있습니다.)
Reply #82017-03-24
즉, 프로그램을 다운로드하는 것만으로는 CPU가 정지되지는 않겠죠?
Reply #92017-03-24
즉, 기본 프로그램만 수정되고 다른 프로그램은 수정되지 않습니다.그러면 프로그램을 다운로드해도 PLC가 정지되지는 않겠죠?범위를 수정하는 것 같은 것도 마찬가지고, 프로그램을 수정한 후 다운로드를 한다고 해서 CPU가 멈추는 건 아니겠죠??? 추가적으로 질문드리고 싶은 점은 어떤 상황에서 CPU가 종료되나요?하드웨어 구성 수정 외에도!
Reply #102017-03-24
300도 온라인으로 수정할 수 있나요?수정 후 프로그램 블록을 다운로드해야 합니까? 프로그램 블록을 다운로드하면 CPU가 종료됩니까?저는 독학한 Siemens PLC입니다.불쾌하게 해서 죄송합니다 :P
Reply #112017-03-24
7층에서 언급된 상황입니다. 전원 모듈이나 전원 공급 장치 오류로 인해 CPU가 종료될 수도 있나요?
Reply #122017-03-28
프로그램을 다운로드하는 것만으로도 CPU가 멈출 수 있는 이유는 단 하나입니다.:다운로드한 프로그램에 오류가 있습니다.(가장 일반적인 것은 주소 지정 오류입니다.) CPU에 ob121/122가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.