AO 출력에 영향을 주지 않고 온라인으로 AO 채널을 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

2017-03-23View Original

Thread Content

지금 문제가 생겼어요: 기존 DCS 시스템을 PLC 세트로 교체하고 싶은데 공장은 아직 가동 중입니다. DCS AO 채널을 방해 없이 PLC의 AO 채널로 변경하는 방법.이 분야에 경험이 있는 친구들이 나에게 좋은 조언을 해줄 수 있기를 바랍니다. 모두 감사합니다!
Reply #22017-03-23
현재 우리는 먼저 밸브를 핸드휠 작동으로 전환한 다음 DCS AO를 제거하고 와이어를 PLC AO에 연결하는 계획을 가지고 있습니다.
Reply #32017-03-23
자동운전에서는 아마도 불가능할 것이다. 그들 중 다수는 관련된 연동 장치를 가지고 있습니다. 안전상의 이유로 작동하기 전에 정지하는 것이 좋습니다.
Reply #42017-03-28
PLC의 AO 출력과 동일한 유형의 출력 장치가 정상적으로 디버깅되는지, PLC 프로그램에서 밸브 열림이 추적되는지 등 먼저 밸브를 제자리에 설정한 다음 전환하는 계획을 더욱 구체화해야 합니다.
Reply #52017-03-29
중단하고 교체하는 것이 좋습니다. 디버깅하지 않고 사용할 수 있나요??사고로 인한 주차 손실이 더 큼
Reply #62017-03-29
꼭 그렇게 해야 한다면 시스템 문제가 아니라 밸브 포지셔너 문제여야 합니다. 포지셔너에 위치유지 기능이 있다면 고려해 볼 수도 있겠네요. 그렇지 않은 경우에는 보조라인을 절단하고 핸드밸브로 작동시키면 됩니다.차를 세우는 것이 좋습니다. 결국 안전이 최우선입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.