원격 전송 장비 신호 및 DCS 및 PLC에 대한 질문

2017-03-24View Original

Thread Content

현장 디스플레이와 원격전송 기능을 갖춘 유량계 여러분께 부탁드립니다.그렇다면 PLC 시스템 디스플레이와 DCS 시스템 디스플레이에 원격 전송 신호를 전송하는 데 차이점이 있습니까? 임의로 양도할 수 있나요? DCS 시스템은 Honeywell 또는 Siemens를 사용합니다.
Reply #22017-03-24
신호가 일치하는 한 확실히 마음대로 전송될 수 있습니다.
Reply #32017-03-24
PLC와 DCS를 통합하면 기능은 거의 동일하며 표시에도 큰 문제가 없습니다. 신호 전송은 일반적으로 표준 4~20mA 신호 전송입니다.
Reply #42017-03-24
요즘 신호는 모두 표준 신호이며 통일된 표준을 가지고 있습니다. DCS와 PLC의 신호 유형은 동일합니다. 둘 다 표시하려면 DCS와 PLC를 모두 표시할 수 있도록 신호 분배기를 사용하십시오.
Reply #52017-03-25
신호 매칭만 걱정하세요.답변해주신 선생님께 감사드립니다.
Reply #62017-03-25
차이가 없습니다. 유량 트랜스미터의 출력 신호는 모두 4~20mA이며 PLC 및 DCS 아날로그 입력 모듈에서 수신한 신호도 4~20mA이며 이를 해당 유량으로 변환합니다.유량계 헤드의 측정 범위는 시스템 구성 범위와 일치해야 합니다.
Reply #72019-08-20
LZ 원거리 전송이란 무슨 뜻인가요? 내가 지금까지 전송으로 이해한 것은 거리가 매우 멀다는 것인데, 이는 전통적인 현장 장비 데이터 전송의 최대 거리보다 더 크다는 것입니다. 그렇다면 먼저 A/D 변환을 한 다음 gprs-dtu를 plc나 dcs로 전송해야 할 것 같습니다.
Reply #82019-08-20
우선 PLC와 DCS는 표준 4~20+hart 신호를 수신할 수 있습니다. 다음에 들어갈 시스템은 운영 파티션에 따라 다릅니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.