Thread Content
이 게시물은 budaoweng123이 2017년 3월 25일 15:06 열전대 측정 루프에 마지막으로 편집했습니다. 실제 프로젝트에는 1개와 2개의 구성 옵션이 있습니다.: 1. 온도 측정 요소 + 현장 온도 변화 + 일반 케이블 2. 온도 측정 요소 + 보상 와이어 + 가이드 레일 설치 온도 변화. 위 두 가지 구성 중 어떤 구성이 더 저렴하고, 비용 차이는 얼마나 되는지 묻고 싶습니다. 또한 현장에서 본질 안전 방폭이 필요한 경우 옵션 1에 AI 안전 장벽을 추가해야 합니다. 이 솔루션은 비용 이점이 없습니까? 현장 온도 변화는 현장 LCD 표시 없이 Rosemount에 따라 계산되며, 가이드 레일 온도 변화는 MTL에 따라 계산됩니다.
기본적으로 플랜2가 메인이에요!현장 온도 변화가 통합된 기기는 확실히 가격이 비쌉니다! 옵션 1 자체는 옵션 2에 비해 장점이 없습니다!
본질 안전 통합 온도 변화도 매우 비쌉니다. 그렇죠?
현장 온도 트랜스미터 사용은 현장 환경, 특히 가열로로 인해 고장률이 높습니다. 여기서는 대부분이 깨졌습니다. 비용면에서 보상 와이어는 저렴하지 않습니다. 나는 그들을 비교하지 않았습니다. 옵션 2를 사용하는 것이 좋습니다.
온도 변화에 따른 안전 장벽을 현장 방폭 상자에 직접 넣을 수 있습니까? 우리는 온도 변화에 따른 가정용 안전 장벽입니다.
일반적으로 Plan 2를 사용하는 것 같습니다. 현장에서 온도를 확인해야 하는 경우 Plan 1이 사용됩니다.
이 게시물은 2017-3-27 13:37에 안산 신규 회원에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 요즘 제어 시스템에는 기본적으로 열 저항 RTD 열전대 mV를 위한 특수 카드가 있습니다. 캐비닛 내부의 발열이 이해가 안가서 편리성과 미려함을 위해 4~20ma로 변환한 것인가요?
이 문제를 논의하기 위해 이전에 게시물을 열었습니다.: http://bbs.hcbbs.com/thread-1597924-1-1.html
옵션 1을 사용하는 것이 좋습니다. 온도 변화가 3,000 정도인 로즈마운트를 구입하시면 됩니다.높은 신뢰성
일반적인 상황에서는 옵션 1이 선택되지만 본질 안전 및 방폭 상황인 경우 옵션 2는 최선의 선택이 아닙니다. 정션박스가 방폭형이어야 하는 경우 비용이 많이 들고 5,000달러가 들기 때문입니다!
첫 번째 것을 선택하는 것이 좋습니다 :백금 열전대 저항 리드를 구입하는 데 비용이 많이 들지 않습니다. Rosemount 온도 모듈을 선택하면 가격이 합리적입니다.귀하와 협력할 올바른 제조업체를 선택하는 것이 중요합니다!
왜 많은 소유자가 온도 트랜스미터를 사용해야 하는지 이해가 되지 않습니다. 해당 카드를 직접 사용하는 것이 더 좋지 않을까요?하드웨어 오류 지점 감소
제가 이해한 바에 따르면 단기적으로는 200위안과 1,000위안 사이에 큰 차이가 없지만 1년이 지나면 그 차이는 엄청날 것입니다. 인증 문제도 있습니다. 잠재적인 안전 위험을 방지하기 위해 hart 및 sil2를 지원해야 합니다.
전기적 성능은 외국인이 선택한 자재가 정말 좋고 가격도 꽤 비싼데 3천에 파는 건 다 사기입니다.EMC에는 큰 차이가 있지만, 화학산업 현장에서는 EMC가 거의 없습니다.